Знову аналогічне питання. Трансформаторна підстанція 11,8мх23,7м. Подвійна підлога, у порожнині якої прокладаються кабелі (багато, пожежне навантаження точно більше 25МДж). Покриття підлоги – металеві щити, покладені на балки (швелер №16). Балки покладені поперек приміщення. Середня відстань між балками 1м. Глибина подвійної підлоги – 1,1м.
Увесь об’єм подвійної підлоги розділений двома повздовжніми перегородками на три секції. У перегородках є отвори для переходу кабелів. Згідно з ДСТУ-Н CEN_TS 54-14-2009, п.А.6.5.1 маємо ситуацію коли D > 0,25(H – h), тобто 1м > 0,25(1,1 – 0,16)=0,235м. Отже сповіщувачі встановлюю у кожному відсіку. Виходить у порожнині подвійної підлоги 87 сповіщувачів. Замовник вжахнувся. Можливо я помиляюся?