Автор Тема: Расстояние между заземлителями  (Прочитано 23793 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

saha-gn

  • Гість
Привет всем!
Подскажите где в каком нормативном документе написано какое минимальное расстояние между вертикальными заземлителями!
Я читал статьи в инете, там говорилось что расстояние между вертикальными заземлителями должно быть не меньше их длины, в учебниках в ПУЭ в СП31-110-2003 ничего об этом нет.Но есть таблицы для выбора коэфициентов использования горизонтальных и вертикальных заземлителей, в них четкот написано отношение расстояния между электродами(а) к их длине(L) и там оно от 1 до 3, следовательно если расстояние между электродами(а) брать меньше их длины(L) то отношение будет меньше 1, а таких значений в таблизах нет.ПОДСКАЖИТЕ!
КАКОЕ же всетаки расстояние принимать!

Offline трансформатор

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 214
  • Повідомлень: 437
  • Country: ua
  • Glory to Ukraine
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Особо отличившийся
    • Перегляд профілю
    • Awards
http://eom.com.ua/index.php/topic,99.0.html
страница 138. Думаю поможет. Хотя можешь еще Карякина почитать

saha-gn

  • Гість
Там нет конкретного описания, дано отношение a/l, но нет такого, что нельзя делать меньше растояние между электродами их длины.
Видать можно, но тогда непонятно откуда коэфиценты использования брать,если к примеру а/l =0.5 а в таблицах 1, 2,3 интерполяцией чтоли определять?
Может кто точно знает,где есть документ где точно прописано об расстоянии, все книги перечетал уже.
Или я ослеп с этой компьютерной работой и ничего не вижу.(шучу)

saha-gn

  • Гість
А за Карякина спасибо очень нужный материал нашёл.

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1660
  • Повідомлень: 3 696
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: saha-gn
нет конкретного описания
Заземляющие устройства электроустановок
Справочник Р.Н.Карякин с.313
...
6.2. Монтаж искусственных заземляющих устройств
Монтаж заземлителей. До начала электромонтажных работ строительная организация должна закончить работы по устройству планировки, траншеи или котлована.
В качестве искусственных заземлителей применяются:
углубленные заземлители— полосы или круглая сталь, укладываемые горизонтально на дно котлована или траншеи в виде протяженных элементов;
вертикальные заземлители—стальные ввинчиваемые стержни диаметром 12—16 мм, угловая сталь с толщиной стенки не менее 4 мм или стальные трубы (некондиционные с толщиной стенки не менее 3,5 мм). Длина ввинчиваемых электродов, как правило, 4,5—5 м. забиваемых уголков и труб 2.5—3 м. Верхний конец вертикального электрода должен быть на расстоянии 0,6—0,7 м от поверхности земли. Расстояние от одного электрода до другого должно быть не менее его длины;
горизонтальные заземлители—стальные полосы толщиной не менее 4 мм или круглая сталь диаметром не менее 10 мм. Эти заземлители применяются для связи вертикальных заземлителей и как самостоятельные заземлители. Горизонтальные заземлители из полосовой стали прокладываются по дну траншеи на глубине 700—800 мм на ребро....

saha-gn

  • Гість
Спасибо а справочник где скачать можно.

saha-gn

  • Гість
Ой он же на сайте есть.

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1660
  • Повідомлень: 3 696
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
« Останнє редагування: 02 Липень 2008, 15:50:41 від ZoloS9479 »

saha-gn

  • Гість
Спасибо уже понял и нашёл в инете

mav

  • Гість
Бить электроды на расстоянии меньше их длины-не рационально.Расход металла растет, а сопротивление заземляющего устройства практически нет из-за взаимного экранирования вертикальных электродов.. Поэтому нет и коэффициентов. Исключение составляют глубинные заземлители длиной 10-20 м.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 360
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расстояние между заземлителями
« Reply #10 : 02 Липень 2008, 20:52:58 »
При расчете по Шаповалову, у меня, получалось одинаковое сопротивление при 2х и 3х кратных интервалах между электродами, правда контур занимал большую площадь

saha-gn

  • Гість
Re: Расстояние между заземлителями
« Reply #11 : 03 Липень 2008, 13:25:31 »
Умная речь mav,Спасибо!

Offline александр555

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 294
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расстояние между заземлителями
« Reply #12 : 03 Липень 2008, 22:51:02 »
Делал проект по заземлению асутп, так вот по правилам требуется сопротивление 4 ома, и что бы расстояние от всех комуникаций было не менее 20 метров, пришлось брать две трубы, длиной по 30м и расстояние между которыми 10 метров, грде можно узнать минимальное расстояние??? И кстати по посделнему церкуляру на заземление  минимальный диаметр стержня 18 мм. там все сечения увеличены с учетом корозии металла!!

Offline трансформатор

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 214
  • Повідомлень: 437
  • Country: ua
  • Glory to Ukraine
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Особо отличившийся
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расстояние между заземлителями
« Reply #13 : 04 Липень 2008, 09:53:48 »
Не совсем понятная формулировка вопроса. А минимальное сечение стержня заземлителя у стали -  16

mav

  • Гість
Re: Расстояние между заземлителями
« Reply #14 : 05 Липень 2008, 18:28:29 »
Цитата: александр555
пришлось брать две трубы, длиной по 30м и расстояние между которыми 10 метров, грде можно узнать минимальное расстояние??? И кстати по посделнему церкуляру на заземление  минимальный диаметр стержня 18 мм. там все сечения увеличены с учетом корозии металла!!
Для чего трубы? Как их забивать? Сопротивление будет не намного меньшим... Расчет заземления-что пальцем в небо без изысканий и измерения удельного сопротивления грунта. В стеснённых условиях можно делать очаговые глубинные заземления: из одной точки бьют 2-4 глубинных заземлителя Ф16 мм и длиной >5 м под углом к горизонту 45-60 град.
А циркуляр не нормативный документ. Он просто разъясняет.


 