Автор Тема: Контроль целосности линий датчиков положений кран комплектов  (Прочитано 14961 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline seregaS

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 27
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый день. У меня такой вопрос: в соответствии с п 10.3.1.1 ДБН В.2.5-56-2010 необходмо автоматически открывать задвижку на обводной линии водомера при открывании крана. Это все выполняеться с помощью датчика положения. Как выполнить контроль целосности линий этих датчиков? И как вариант возможно ли это выполнить на напряжении ~220 В, так как большинство стандартных схем управления задвижкой выполнено на 220 В и чтоб не усложнять - не хотечеться ставить трансформаторы ~220/=12 В?

Offline BrightLight

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 15
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Заложить лишнюю пару жил в кабеле контроля положения с оконечным резистором. Пару жил посадить на свободный вход контроллера.  Как-то так)

Offline seregaS

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 27
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
А что за контролер, вот я его и не могу найти. А так вся схема собрана на концевиках и релюшках с пускателями.

Offline 090

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 26
  • Повідомлень: 264
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сам я с задвижками не работал, потому технологию не очень представляю, но общий смысл такой: Если собираешь без контроллера, то зависит от того что именно у тебя идёт к датчику положения, и того, какой ты применяешь датчик... Если обычный концевик, то у тебя идёт через него скорее всего нулевая жила, тогда цепляешь её дополнительной жилкой, и сажаешь на релюху (промежуточная, силовая), которая остановит процесс откр-закр и выдаст сигнал аварии(свет или звук)... Но ИМХО, ваяние большего числа элементов снижает в итоге надёжность, потому я бы это не стал делать)))... Лучше возьми контроллер программируемый, поставь индуктивные датчики (для ответственных процессов лучше по два для надёжности в параллель) и будет те счастье...
Спор на форуме не по делу - это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых.
Даже если ты победил - ты всё равно идиот.

Offline 090

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 26
  • Повідомлень: 264
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ещё глянь вот это, может подойдёт -
Устройство управления и защиты электропривода задвижки без применения концевых выключателей ОВЕН ПКП1
Спор на форуме не по делу - это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых.
Даже если ты победил - ты всё равно идиот.

Offline BrightLight

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 15
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
На своей практике автоматику собирали на контроллерах МаксиФлекс. Но сейчас не знаю как там у них дела с сертификацией. С одной стороны такие контроллеры не подлежат сертификации, с другой - оборудование противопожарной автоматики должно быть сертифицировано. Нужно смотреть. Может можно использовать прибор ввода-вывода производства Болид, но опять же нужно смотреть.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
а банальный приборчик пожарной сигнализации в качестве контролера никто не видит? :)
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline seregaS

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 27
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
а банальный приборчик пожарной сигнализации в качестве контролера никто не видит? :)
Тоже вариант, но как то с задвижкой на обходной линии водомера угрожающе смотрится. А нету что то типа контролера на 2-4 шлейфа с последующей коммутацией реле при срабатывании любого из датчиков (датчики типа "сухой контакт" ДППК)

Offline seregaS

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 27
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Кстатии, и какаой самый простой ППКК на 2-4 шлейфа (сертефицированный в украине) - нужны только высшеуказанные функции?

Offline alex_1503

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 130
  • Повідомлень: 324
  • Country: ru
  • http://firehelp.org.ua/forum/
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards

Что написал, то написал
(с) Понтий Пилат

Offline seregaS

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 27
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Как раз с этого все и начаналось - это сами датчики, а вот чем контролировать к ним линию пока не очень понятно

Offline alex_1503

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 130
  • Повідомлень: 324
  • Country: ru
  • http://firehelp.org.ua/forum/
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Как раз с этого все и начаналось
Тогда не проще ли позвонить им и уточнить?

Что написал, то написал
(с) Понтий Пилат

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Доречі, твоя ідея про використання ППКП непогана, хоча це і дорого...
ну это смотря с какой стороны считать. Контроль чего? Питание противопожарки, отсюда сертификат могут истребовать. Никогда не забывай, где проживаешь :)
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline seregaS

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 27
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
п 10.3.1.1 ДБН В.2.5-56-2010. По-этому страна Украина. В связи с введением этого ДБН ужесточились (вернее конкретизировались) требования к автоматике противопожарного водопровода.

Добрый день. У меня такой вопрос: в соответствии с п 10.3.1.1 ДБН В.2.5-56-2010 необходмо автоматически открывать задвижку на обводной линии водомера при открывании крана. Это все выполняеться с помощью датчика положения. Как выполнить контроль целосности линий этих датчиков? И как вариант возможно ли это выполнить на напряжении ~220 В, так как большинство стандартных схем управления задвижкой выполнено на 220 В и чтоб не усложнять - не хотечеться ставить трансформаторы ~220/=12 В?

Я считаю, что целесообразней управление задвижкой совместить в одном щите с автоматикой противопожарных насосов.
В качестве "мозгов" необходимо взять программируемое реле (Moeller Easy, Schneider Zelio, Siemens Logo и т.п.) В этом случае Вы убиваете двух зайцев одним выстрелом:
Во-первых, Вы обеспечите целостность цепи  подключив к аналоговым входам ПЛК датчики ПК, кнопки управления и т д , а в конце лини установите резистор, программно настроите эти входы, работать они будут в режиме  аналогового  компаратора, а выходом включите обобщенную световую индикацию об обрыве цепи. На дисплей можно будет вывести конкретную информацию...
Во-вторых, всю логику работы насосной станции можно уместить в компактное устройство, выкинув кучу промежуточных реле и реле времени ;) В придачу Вы уйдете от "дребезга контактов" электро-контактых манометров установив задержку на входах.
По цене конечно будет чуть дороже, чем на релюшках, но будет возможность на объекте корректировать алгоритм работы без "лишних" телодвижений :thumbsup:

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.