Автор Тема: подскажите пример расчета минимально допустимого сечения.  (Прочитано 2223 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн вадим78

  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 2
  • -Receive: 2
  • Сообщений: 91
    • Просмотр профиля
    • Awards
Необходимо расчитать минимальное сечение кабеля АВВГ (в земле), расстояние 410 метров, максимальная нагрузка 25кВт, 3 фазы. (допустимые потери до 5%)

не резульат из программы, а именно пример расчета, или ткните в формулы
Заранее спасибо!

Оффлайн Андрюха РЗА

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 317
  • -Receive: 456
  • Сообщений: 3 407
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
вадим78,А поиском воспользоваться влом? Подобных тем на форуме - пруд пруди
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Оффлайн Dmitrik

  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Сообщений: 389
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Просмотр профиля
    • Awards
Я по Шаповалову считаю 21,9*25*0,41/70=3,2% (70-сечение жилы кабеля)

Оффлайн вадим78

  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 2
  • -Receive: 2
  • Сообщений: 91
    • Просмотр профиля
    • Awards
поиском я ,конечно, прошелся, но в темах обычно даются просто табличные данные - в таблицу я и сам могу значения подставить , а мне бы пример расчета..
ладно, пошел дальше в "поиск"

Оффлайн Dmitrik

  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Сообщений: 389
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Просмотр профиля
    • Awards

Оффлайн вадим78

  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 2
  • -Receive: 2
  • Сообщений: 91
    • Просмотр профиля
    • Awards
сделал такой расчет , проверьте пожалуйста:


Расчетная активная нагрузка Р=25 кВт; 
Коэффициент мощности cos=0.8;
tg=0.29;
Напряжение Uн=380 В;
Длина кабельной линии l=410 м;
Допустимое отклонение напряжения – 5%
Кабель с алюминиевыми жилами.

Определяем моменты активных и реактивных нагрузок участка линии:
Мр=Рl, Мр=750,58=10,25 кВткм;
МQ=Ql, Мр=750,580,29=4,2 кваркм


Определяем расчетную величину потери напряжения:
Коэффициент 2=0,69 по табл. 49
Среднее индуктивное сопротивление XLср=0,06 Ом/км по табл. 50

ΔUa=ΔU-2XLср.МQ;
ΔUa=5-0,690,064,2=4,82%

Определяем сечение жил кабеля:
Коэффициент 1=21,9 по табл. 52
F=1 Mp/ΔUa;
F=21,910,25/4,48=50,10 мм2

Принимаем ближайшее сечение 50 мм2
Проверяем расчетную величину потери напряжения
ΔUa =1 Mp/F;
ΔUa= 21,910,25/50=4,48%


Оффлайн Dmitrik

  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Сообщений: 389
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Просмотр профиля
    • Awards
все правильно, только кабель я бы брал минимум 70 мм2, т.к. от ВРУ у тебя возможно будут еще отходящие кабели+перспектива

Оффлайн Roman3R

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 78
  • -Receive: 1059
  • Сообщений: 4 343
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Просмотр профиля
    • Awards
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Оффлайн вадим78

  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 2
  • -Receive: 2
  • Сообщений: 91
    • Просмотр профиля
    • Awards
Спасибо.

еще неск вопросов:
cos(φ) (расчет кабеля для питания жилдома) брать 0,8 ?

коэффициенты а1=21,9  а2=0,69  я правильные применил?

Оффлайн Dmitrik

  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Сообщений: 389
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Просмотр профиля
    • Awards
косинус бери по ДБНу, а вообще у нас облэнерго допускает минимум 0,92

Оффлайн BrightLight

  • *
  • Спасибо
  • -Given: 1
  • -Receive: 2
  • Сообщений: 15
  • Country: ua
    • Просмотр профиля
    • Awards
Я по Шаповалову считаю 21,9*25*0,41/70=3,2% (70-сечение жилы кабеля)
Зачетная книжка. Я бы сказал даже: "Это Маст Хэв!".

Оффлайн Андрюха РЗА

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 317
  • -Receive: 456
  • Сообщений: 3 407
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
"Маст Хэв!" это ДБН-23-2010, ПУЭ-2009 а Шаповалов ,увы, уже потихоньку устаревает. Хотя согласен - справочник еще долгое время будет оставаться полезным.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Оффлайн вадим78

  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 2
  • -Receive: 2
  • Сообщений: 91
    • Просмотр профиля
    • Awards
Я по Шаповалову считаю 21,9*25*0,41/70=3,2% (70-сечение жилы кабеля)


а кто-нибудь  таблицу Мирошко использует?
http://miroshko.kiev.ua/wiresel/


только сейчас заметил - результат не совпадает..


 