5)На великих переходах:
- кількість тросів повинна бути не меншою за два з кутом захисту не більше 20;
- у разі розташування переходу за межами довжини захисного підходу ПЛ до РП і підстанцій з підвищеним захисним рівнем у районах за ожеледю 3 і більше, а також у районах з інтенсивним галопуванням проводів кут захисту допускається до 30;
- горизонтальне розміщення тросів від центра крайньої фази повинне бути не менше: 1,5м - для ПЛ-110кВ; 2м - 150кВ... На переходах з прогонами довжиною понад 1000м або висотою опор вище 100м рекомендується встановлювати захисні апарати.
ПИТАННЯ.
1- що розуміють під великим переходом.?
2- не більше 20 - для кожного тросу, чи для двох?
3- межа захисного підходу - де вона знаходиться і які розміри?
4- прогін довжиною 1000м - такий прогін буває?
5- повинне бути не менше - можливо це помилка - не більше?