Подскажите пожалуйста, у нас помещение аккумуляторной с категорией Д, по проекту предусмотрено рабочее освещение  - 4 взрывобезопасных светильника. Проблема в том, что это дорого обходится, аварийное освещение не предусмотрено...Как принять правильное решение и при этом сэкономить?

Offline Torro

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 70
  • Повідомлень: 329
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
помещение аккумуляторной с категорией Д
и при этом
4 взрывобезопасных светильника
?
Проблема в том, что это дорого обходится
Что дорого обходится? Установка в помещении с категорией "Д" взрывобезопасных светильников?

Offline lenozzy

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 25
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 119
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
В ПУЭ ничего конкретно об этом не написано...у меня по проекту 4 светильника, заказчик говорит, что можно поставить два....или же если категория низкая, то вообще обычными обойтись, подскажите где можно об этом почитать - освещение, отопление в помещении низкой категории.

Offline Torro

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 70
  • Повідомлень: 329
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Категория "Д"... а зоны там наверно все-таки есть взрывоопасные?

Offline Torro

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 70
  • Повідомлень: 329
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
у меня по проекту 4 светильника, заказчик говорит, что можно поставить два
Рассчитайте... методов расчета хватает... Может можно и два, может и четыре, а может и шесть понадобится

А заказчика слушать - себе дороже

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
у нас помещение аккумуляторной с категорией Д

lenozzy, потребуйте от технологов расчет категории, мотивируя надобностью оного для определения класса. Из раздела ТХ необходимо определить, что за помещение "аккумуляторная", в нем только храняться, заряжаются или и то и другое.

В расчете должна быть, как пример, такая фраза =
Заключение: при условии оснащения помещения «зарядная» аварийной вентиляцией с кратностью воздухообмена не хуже Аа.в. = 15 час-1 и которая соответствует требованиям п. 7.2.3 НАПБ Б.03.002-2007, СниП 2.04.05-91 и НПАОП 40.1-132-01, помещение «зарядная», с наличием горючего газа, допустимо не относящееся к категории А, допускается отнести к категории В (пожароопасная).
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
потребуйте от технологов расчет категории

Такі розрахунки уже є готові . Виклав в файловий архів  .
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1924
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Roman3R, уже скачал - благодарю.
Вопрос - это электриково? "Аккумуляторная" не ТП.
Хотя..., да ради Бога  :)
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
lenozzy, згідно з пунктом 6.10.4 ПТЕЕС освітлення будь-якого приміщення акумуляторної повинно бути виконано вибухозахищеними світильниками під ЛН, при цьому категорія ролі не грає. Там же і норма освітленості -- 200 Лк.
Взагалі почитай розділ 6.10 ПТЕЕС, там багато вимог щодо приміщень акумуляторних.