у нас помещение аккумуляторной с категорией Д
lenozzy, потребуйте от технологов расчет категории, мотивируя надобностью оного для определения класса. Из раздела ТХ необходимо определить, что за помещение "аккумуляторная", в нем только храняться, заряжаются или и то и другое.
В расчете должна быть, как пример, такая фраза =
Заключение: при условии оснащения помещения «зарядная» аварийной вентиляцией с кратностью воздухообмена не хуже Аа.в. = 15 час-1 и которая соответствует требованиям п. 7.2.3 НАПБ Б.03.002-2007, СниП 2.04.05-91 и НПАОП 40.1-132-01, помещение «зарядная»,
с наличием горючего газа, допустимо не относящееся к категории А, допускается отнести к категории В (пожароопасная).