Автор Тема: Расчет и выбор компенсационной установки РМ  (Прочитано 1118 раз)
0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему.
devchonka
Гуру
******
Offline Offline

Russian Federation Russian Federation

Сообщений: 1 038


сказал(а) спасибо: 33
поблагодарили: 96 раз(а)


ведущий инженер-проектировщик

  • Awards Хрустальная сова

  • Просмотр профиля Awards
    « Ответ #15 : 04 Марта 2010, 12:14:08 pm »
    Цитировать выделенное ПроцитироватьЦитировать

    Цитата: Electrician
    в ТУ это типовая фраза
    +1
     
    Записан
    IvaSerge
    Специалист
    ***
    Offline Offline

    Сообщений: 77


    сказал(а) спасибо: 10
    поблагодарили: 14 раз(а)


    Просмотр профиля Email Awards
    « Ответ #16 : 04 Марта 2010, 13:44:13 pm »
    Цитировать выделенное ПроцитироватьЦитировать

    Вот обещанное руководств Легранда
    http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=961
     
    Записан
    Spacedreamer
    Специалист
    ***
    Offline Offline

    Ukraine Ukraine

    Сообщений: 68


    сказал(а) спасибо: 23
    поблагодарили: 2 раз(а)


    432528429
    Просмотр профиля Awards
    « Ответ #17 : 04 Марта 2010, 22:11:54 pm »
    Цитировать выделенное ПроцитироватьЦитировать

    Цитата: devchonka
    (в скольких топиках уже это мусолилось, не хочется одно и то-же писать  )
    НУ во многих топиках может и мусолилось, но было бы здорово сделать из этого топика эдакие практические указания на все случаи жизни, с расчетами, схемами, проектами, оборудованием по компенсационным установкам реактивной мощности. Можно ограничиться общественными зданиями.
     

    Вольнонаёмный
    Записан
    Spacedreamer
    Специалист
    ***
    Offline Offline

    Ukraine Ukraine

    Сообщений: 68


    сказал(а) спасибо: 23
    поблагодарили: 2 раз(а)


    432528429
    Просмотр профиля Awards
    « Ответ #18 : 04 Марта 2010, 22:25:21 pm »
    Цитировать выделенное ПроцитироватьЦитировать

    Цитата: Spacedreamer
    Вот обещанное руководств Легранда
    Отличное руководство!
     

    Вольнонаёмный
    Записан
    Vitalek
    Новичок
    *
    Offline Offline

    Zimbabwe Zimbabwe

    Сообщений: 9


    сказал(а) спасибо: 0
    поблагодарили: 0 раз(а)


    Просмотр профиля Email Awards
    « Ответ #19 : 07 Марта 2010, 19:06:28 pm »
    Цитировать выделенное ПроцитироватьЦитировать

    есть таблицы расчёта реакт. мощности.(Книга аппараты) Если у тебя cos 0,94 и тебе его (по нормам если не ошибаюсь) надо довести до 0,96, то :71.1х0,07(коэфициент), получится, что тебе всего надо добавить 5 кВар.Одну баночку. Я лично делал установочки, минимум на 40 квар.т.е . это будет одна баночка в ВРУ.
     
    Записан
    devchonka
    Гуру
    ******
    Offline Offline

    Russian Federation Russian Federation

    Сообщений: 1 038


    сказал(а) спасибо: 33
    поблагодарили: 96 раз(а)


    ведущий инженер-проектировщик

  • Awards Хрустальная сова

  • Просмотр профиля Awards
    « Ответ #20 : 09 Марта 2010, 10:37:43 am »
    Цитировать выделенное ПроцитироватьЦитировать

    при наличии
    Цитата: Vitalek
    0,96
    Цитата: Vitalek
    по нормам
    есть гораздо более простой метод (никаких таблиц, кроме Брадиса  Smiley)

    Qк=Рр( tgf1-tgf2) , где
    Qк - мощность УКРМ;
    tgf1 - существующее значение (расчитанное проектом значение)
    tgf2 - значение, которого желательно достичь - 0,96
    Рр -  существующее значение активной мощности (расчитанное проектом значение)
     
    Записан
    Electrician
    Гуру
    ******
    Offline Offline

    Ukraine Ukraine

    Сообщений: 1 732


    сказал(а) спасибо: 105
    поблагодарили: 420 раз(а)


    У меня примерно такие же очки :-)

  • Awards Золотая сова

  • Просмотр профиля Awards
    « Ответ #21 : 09 Марта 2010, 11:28:50 am »
    Цитировать выделенное ПроцитироватьЦитировать

    а я когда-то нашел в нете такую табличку

    * reactiv.rar (113.67 Кб - загружено 42 раз.)
     

    я знаю не все, а только половину
    Записан
    devchonka
    Гуру
    ******
    Offline Offline

    Russian Federation Russian Federation

    Сообщений: 1 038


    сказал(а) спасибо: 33
    поблагодарили: 96 раз(а)


    ведущий инженер-проектировщик

  • Awards Хрустальная сова

  • Просмотр профиля Awards
    « Ответ #22 : 09 Марта 2010, 11:34:14 am »
    Цитировать выделенное ПроцитироватьЦитировать

    хорошая табличка  Smiley
     
    Записан
    Spacedreamer
    Специалист
    ***
    Offline Offline

    Ukraine Ukraine

    Сообщений: 68


    сказал(а) спасибо: 23
    поблагодарили: 2 раз(а)


    432528429
    Просмотр профиля Awards
    « Ответ #23 : 09 Марта 2010, 20:56:36 pm »
    Цитировать выделенное ПроцитироватьЦитировать

    Цитата: devchonka
    (по нормам если не ошибаюсь) надо довести до 0,96
    По нормам вроде как необходимо до 0,97 доводить.
    Цитата: devchonka
    есть гораздо более простой метод (никаких таблиц, кроме Брадиса  )
    Ну я этот метод использовал в записке к экспертизе. В этой записке я красиво отморозился от установки компенсации. Кому интересно, могут почитать.


    * Kom-ja.JPG (119.59 Кб, 962x749 - просмотрено 37 раз.)
     

    Вольнонаёмный
    Записан
    Roman3R
    Эксперт
    *****
    Offline Offline

    Ukraine Ukraine

    Сообщений: 926


    сказал(а) спасибо: 2
    поблагодарили: 241 раз(а)


  • Awards Хрустальная сова

  • Просмотр профиля Awards
    « Ответ #24 : 10 Марта 2010, 09:13:53 am »
    Цитировать выделенное ПроцитироватьЦитировать

    Цитата: Spacedreamer
    По нормам вроде как необходимо до 0,97 доводить
    Багато разів про це чув , підкажіть в якому документі таке написано .
     

    Проектировщик
    Записан
    PrepsuPatha
    Профи
    ****
    Online Online

    Ukraine Ukraine

    Сообщений: 241


    сказал(а) спасибо: 4
    поблагодарили: 49 раз(а)


    Species decipit - внешность обманчива


    Просмотр профиля Email Awards
    « Ответ #25 : 10 Марта 2010, 09:23:10 am »
    Цитировать выделенное ПроцитироватьЦитировать

    Цитата: Roman3R
    підкажіть в якому документі таке написано
    Зазвичай в ТУ
     

    Институт "Днепрогипрошахт"
    Руководитель группы проектирования
    систем электроснабжения
    Записан
    boss
    Специалист
    ***
    Offline Offline

    Ukraine Ukraine

    Сообщений: 178


    сказал(а) спасибо: 6
    поблагодарили: 19 раз(а)


    BOSS


    Просмотр профиля Awards
    « Ответ #26 : 10 Марта 2010, 09:34:20 am »
    Цитировать выделенное ПроцитироватьЦитировать

    Цитата: Spacedreamer
    По нормам вроде как необходимо до 0,97 доводить

    Багато разів про це чув , підкажіть в якому документі таке написано .


    На форуме это уже обговаривалось. Указано вот здеся "Про затвердження Методики обчислення плати за перетікання реактивної електроенергії"
    Ссылка: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0093-02&chk=4/UMfPEGznhhRbB.ZiSTRaCGHI4u6s80msh8Ie6
    в п.3.8
     
    Записан
    ZoloS9479
    Global Moderator
    *****
    Online Online

    Ukraine Ukraine

    Сообщений: 1 389


    сказал(а) спасибо: 143
    поблагодарили: 828 раз(а)


    Мудр тот, кто знает не многое, а нужное.

    372614999
    Просмотр профиля Email Awards
    « Ответ #27 : 10 Марта 2010, 09:49:42 am »
    Цитировать выделенное ПроцитироватьЦитировать

    Цитата: Roman3R
    Багато разів про це чув , підкажіть в якому документі таке написано

    Roman3R, напрямую это не написано
    http://eom.com.ua/index.php/topic,85.msg1567.html#msg1567 hi_tech расписал процесс "прихода" к 0,97
     

    "Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы;
    но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий" К. Прутков
    Записан
    devchonka
    Гуру
    ******
    Offline Offline

    Russian Federation Russian Federation

    Сообщений: 1 038


    сказал(а) спасибо: 33
    поблагодарили: 96 раз(а)


    ведущий инженер-проектировщик

  • Awards Хрустальная сова

  • Просмотр профиля Awards
    « Ответ #28 : 10 Марта 2010, 11:01:30 am »
    Цитировать выделенное ПроцитироватьЦитировать

    Spacedreamer,
    Цитата: Spacedreamer
    Цитата: devchonka
    (по нормам если не ошибаюсь) надо довести до 0,96
    - это не моя цитата  Smiley

     
     
    Записан
    Spacedreamer
    Специалист
    ***
    Offline Offline

    Ukraine Ukraine

    Сообщений: 68


    сказал(а) спасибо: 23
    поблагодарили: 2 раз(а)


    432528429
    Просмотр профиля Awards
    « Ответ #29 : 10 Марта 2010, 13:16:06 pm »
    Цитировать выделенное ПроцитироватьЦитировать

    Цитата: devchonka
    Цитата: devchonka
    (по нормам если не ошибаюсь) надо довести до 0,96
    - это не моя цитата
    Прошу прощения.

    Цитата: Vitalek
    (по нормам если не ошибаюсь) надо довести до 0,96
     

    Вольнонаёмный
    Записан
    Страниц: 1 [2]
    Расширенный ответ


     
    Перейти в:  

    ЖирныйКурсивПодчеркнутыйЗачеркнутый|С обрамлениемС теньюБегущая строка|Выровненный текстВыровнять слеваПо центруВыровнять справа|Горизонтальная линия|Размер шрифтаШрифт