Требования к серверному помещению (TIA-569)
Серверная комната - помещение, занимаемое крупным телекоммуникационным и/или серверным оборудованием.
Серверная комната является помещениями специального назначения и соединяется с магистралями и считается средством обслуживания здания или кампуса, предназначенными для выполнения телекоммуникационных функций.
Основные требования стандарта к серверным помещениям:
в серверной комнате требуется наличие не менее одной двойной электрической розетки с заземлением на каждые 3 погонных метра любой стены, либо 2 планки розеток подключенных на различные фидеры для каждой коммутационной стойки;
серверную следует располагать в стороне от источников электромагнитного излучения, в местах, где возможно впоследствии расширение пространства и есть возможность размещения крупногабаритной аппаратуры;
максимально допустимая нагрузка на пол должна составлять: распределенная нагрузка - 12 кПа; сосредоточенная нагрузка - 4,4 кH;
рекомендуется использовать для освещения серверной комнаты лампы накаливания или галогенные лампы, для снижения количества электромагнитных помех;
рекомендуется иметь подъемный (настланный) пол или систему кабельнесущих лотков.
система кондиционирования должна обеспечивать поддержку температуры в диапазоне от 18 до 24 градусов по Цельсию. Относительная влажность должна поддерживаться в диапазоне от 30 до 50 процентов;
размеры серверного помещения должны отвечать требованиям к располагаемому в нем оборудованию или, при отсутствии данных, составлять 0,07 м2 на каждые 10 м2 площади обслуживаемых рабочих мест;
минимальный допустимый размер серверной комнаты - 12 м2;
серверная комната должна быть соединена с главным электродом системы заземления здания кондуитом размером 1,5;
требуемая минимальная высота потолка серверной комнаты должна составлять 2,44 м.
Освещенность помещения Серверной должна быть не менее 500 Люкс на высоте 1 метр от уровня пола.
Питание ПЭО осуществляется от системы гарантированного электропитания серверной.