Ну и наконец: на фига использовать огнестойкие кабели, если можно проложить внутри перегородки из ГКЛ обычный кабель?
никто не говорить об этом, короб для прокладки кабеля и кабель внутри перегородки согласитесь немного разные понятия.
Можно сделать короб из ГКЛ подтвердить его огнестокость испытаниями и транслировать эти решения в дальнейшем на разные объекты, или использовать огнестойкий кабели и составляющие, вопрос что экономически, технически и эстетически целесоообразнее? пока ни то ни другое нормами не запрещено. На фото испытательный образец, к жилам кабеля подключены регистрирующие приборы.
Еще есть проблема с креплением... как и чем крепить
а в металлическом коробе вы кабель крепите? или прокладываете внутри короба?
еще есть требование ПУЭ о заменяемости проводок
протяжку еще никто не отменял, если бы это была труба, возник ли бы такой вопрос у Вас? скорее всего нет, как прокладывать и менять кабели в трубах мы знаем, транслируйте решения на закрытые короба.
Просто ранее вы утверждали что перегородка с использованием ГКЛ не сохранит свою работоспособность в течении 30 мин, я возразил, это не так. Дальнейшие решения - это уже работа проектировщика.
на фига использовать огнестойкие кабели, если можно проложить внутри перегородки из ГКЛ обычный кабель?
если короб из ГКЛ дешевле, то действительно нафига? п.5.16 и его подпукты ДБН В.2.5-56 разрешают не использовать огнестойкие кабели, а защищать кабели строительными конструкциями с нормируемыми показателями огнестойкости.