Расчет мы проводим самостоятельно с обследованием объекта. Пишите в личку. При срочности звоните 0504327128 Владимир.
Звонил - видать были заняты
мой - 067-575-10-75
Футбольное поле или площадь цеха... разница не велика.
Есть задача - нужно решение.
необходимо осветить участок цеха 24м*15м=360м2
минимум 2000лк
Высота подвеса 11м. Фермы шагом 6м.
1. Количество ваших светильников?
2. Суммарная мощность?
3. $$$ ?
На сегодня это 24 прожектора металлогалоген 400Вт.
Dura lex sed lex — «закон суров, но это закон»

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
На сегодня это 24 прожектора металлогалоген 400Вт.
Дмитрий ДЮК, освещать цех прожекторами как-то не камильфо. И 2000лк для цеха это как-то многовато

Offline Vladimir ES

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 26
    • Перегляд профілю
    • Awards
Расчет мы проводим самостоятельно с обследованием объекта. Пишите в личку. При срочности звоните 0504327128 Владимир.
Звонил - видать были заняты
мой - 067-575-10-75
Футбольное поле или площадь цеха... разница не велика.
Есть задача - нужно решение.
необходимо осветить участок цеха 24м*15м=360м2
минимум 2000лк
Высота подвеса 11м. Фермы шагом 6м.
1. Количество ваших светильников?
2. Суммарная мощность?
3. $$$ ?
На сегодня это 24 прожектора металлогалоген 400Вт.
Обязательно сконтактируемся для решения интересной задачи. Всегда рады помочь!

Offline Дмитрий ДЮК

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 136
  • -Receive: 158
  • Повідомлень: 210
  • Country: ua
  • Мой адрес не дом и не улица, мой адрес ...
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
На сегодня это 24 прожектора металлогалоген 400Вт.

Дмитрий ДЮК, освещать цех прожекторами как-то не камильфо. И 2000лк для цеха это как-то многовато

Сугор, полностью с вами согласен -
не камильфо

Весь цех (500м х 150м) освещается светильниками HBA-400Н http://www.ltcompany.com/model.php?id=265
и рассчитан на освещенность 200-250лк
в нашем случае речь идет о небольшом участке (где реально требуется 2000лк)
и смею вас заверить это не слишком много. Бывало и больше
Синим овалом выделил зону 2000лк
« Останнє редагування: 07 Жовтень 2014, 16:04:03 від Дмитрий ДЮК »
Dura lex sed lex — «закон суров, но это закон»

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
офф-топ
Дмитрий ДЮК, Файл не открывается, у меня автокад 2011. Но все таки интересно от куда требование 2000Лк?

Offline Дмитрий ДЮК

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 136
  • -Receive: 158
  • Повідомлень: 210
  • Country: ua
  • Мой адрес не дом и не улица, мой адрес ...
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
офф-топ
Дмитрий ДЮК, Файл не открывается, у меня автокад 2011.
пардоньте
AutoCAD LT 2015 — Русский (Russian)
офф-топ
Но все таки интересно от куда требование 2000Лк?
честно - не парился над точность требований. Принял на веру заявку технологов.
а источник.... скорее всего ДБН В.2.5-28-2006
Характеристика зрительной работы - наивысшая
Наименьший или еквивалентный размер объекта различения, мм - менее 0,15мм
Dura lex sed lex — «закон суров, но это закон»

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Синим овалом выделил зону 2000лк
Отличный такой чертёжик - "засуньте" его в DIALux, расставьте уже выбранные светильники, сделав электронную модель, а потом "играйтесь" пока не понравиться результат.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Характеристика зрительной работы - наивысшаяНаименьший или еквивалентный размер объекта различения, мм - менее 0,15мм

Дмитрий ДЮК, в таких случаях освещение делят на общее и местное. Если все 2000Лк перевести в общее, то работник будет затенять свое рабочее место. При таком размере объектов, рабочее место врад ли занимает большую площадь на столе, поэтому предлагаю следующий вариант: общее осещение такое же как по всему цеху, можно немного увеличить, но максисум до 300Лк, на столе ставим настольную лампу и дополнительно к ней что-то типа этого:

Сэкономите заказчику кучу денег (сначало на оборудовании и материалах, потом на плате за электроэнергию)
« Останнє редагування: 07 Жовтень 2014, 22:40:57 від Сугор »

Offline Дмитрий ДЮК

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 136
  • -Receive: 158
  • Повідомлень: 210
  • Country: ua
  • Мой адрес не дом и не улица, мой адрес ...
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сэкономите заказчику кучу денег
Сугор, спасибо за совет.
Данный вариант рассматривался одним из первых.
Кроме того прорабатывались всевозможные подобные варианты (на штангах, поворотные, и т.д.).
есть маленькая проблема при которой ни один не прошел. Длина труб, которые и должны попасть на стол осмотра от трёх до 14 метров. Подаются краном и в пачке.
посему остаётся верхний свет, который кран не повредит - как бы крановщица не старалась...
Dura lex sed lex — «закон суров, но это закон»

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Длина труб, которые и должны попасть на стол осмотра от трёх до 14 метров.

не понял, а как же
Наименьший или еквивалентный размер объекта различения, мм - менее 0,15мм

Какая проблема в том чтобы положить на стол трубу длинной 3м? Если проблема в том что на трубе нужно что-то расмотреть то вот еще вариант http://www.astroscope.com.ua/uvelichitelnye_ochki_proskit_ma-016_18x-26x-58x/20940.htm
« Останнє редагування: 07 Жовтень 2014, 22:53:36 від Сугор »

Offline Дмитрий ДЮК

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 136
  • -Receive: 158
  • Повідомлень: 210
  • Country: ua
  • Мой адрес не дом и не улица, мой адрес ...
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
"засуньте" его в DIALux, расставьте уже выбранные светильники, сделав электронную модель, а потом "играйтесь" пока не понравиться результат.
Спасибо
Уже засунули.
На сегодня это 24 прожектора металлогалоген 400Вт.
увидел тему
Освещение футбольного поля светодиодными прожекторами
Вот и решил в очередной раз попробовать светодиодные светильники (прожектора).
Отличный такой чертёжик
Не критикуйте пока - это мала часть была урезана и сброшена для понимания объема по просьбе коллег.
Если будет интересно... как закончу сброшу полную версию.
Dura lex sed lex — «закон суров, но это закон»

Offline Дмитрий ДЮК

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 136
  • -Receive: 158
  • Повідомлень: 210
  • Country: ua
  • Мой адрес не дом и не улица, мой адрес ...
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Какая проблема в том чтобы положить на стол трубу длинной 3м?

от 3 до 14м и при этом вес пачки может достигать пяти тон.
Если проблема в том что на тубе нужно что-то расмотреть то вот еще вариант http://www.astroscope.com.ua/uvelichitelnye_ochki_proskit_ma-016_18x-26x-58x/20940.htm

Сугор, Реально спасибо.  :thumbsup:
Не перестаю удивляться вашей энергии... Это от чистого сердца  beer
Для понимания производства могу сбросить это фото. (выполнено в начале года).
Если будут нужны комментарии - озвучу.
Dura lex sed lex — «закон суров, но это закон»

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Для понимания производства могу сбросить это фото.
Ну ночью здесь люкс 500-600, а то и меньше.

Offline Дмитрий ДЮК

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 136
  • -Receive: 158
  • Повідомлень: 210
  • Country: ua
  • Мой адрес не дом и не улица, мой адрес ...
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Для понимания производства могу сбросить это фото.
Ну ночью здесь люкс 500-600, а то и меньше.
400
как просил заказчик - так и сделали
а еще 10 точек по 2000лк. Ну тут все просто - 1000Вт прожектор = 2000лк
Dura lex sed lex — «закон суров, но это закон»

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю