Автор Тема: Расчёт отходящей линии РУ-0,4кВ для двигателя  (Прочитано 4584 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline sanches

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 77
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 305
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Помогите разобраться с расчётом отходящей линии РУ-0,4кВ для двигателя, работающего на повышенном напряжении.
Рассчитываю эту линию, но результаты вычислений никак не сходятся с указанными в схеме. Хочется понять - что откуда берется.

Имеются данные по двигателю:
Pном=90кВт
Pр=81кВт
cosф=0,8


Как я понимаю для расчёта данную линию нужно делить на два участка:
  • от шины 0,4кВ до повышающего трансформатора ТМПНГ
  • от ТМПНГ до двигателя

До ТМПНГ напряжение в линии равно 0,4кВ.
Нахожу ток на этом участке:
Iр1р/(√3*Uн1*cosф)=81/(1,73*0,4*0,8)=146,14А
Смотрю по схеме - 146,14А не сходится ни с одним значением приведённых там токов.

Что делаю не так? И в чём различие указанных в схеме всех этих токов: Iн,А и Iн,А*; а также In,А и In,А*  ??

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Для расчета тока нужно брать номинальную мощность:
                              Iр=Рн/(√3 х Uн х cosф)=90 000/(1,73 х 380 х 0,8)=171,1А,
   где: Ір-расчетный ток,А
          Рн-номинальная мощность электродвигателя, Вт
          Uн-номинальное напряжение (согл. ГОСТ), В
          соs f- коэффициент мощности
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline sanches

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 77
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 305
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Quote (selected)
Iр=Рн/(√3 х Uн х cosф)=90 000/(1,73 х 380 х 0,8)=171,1А
И далее нужно именно по этому току выбирать проводник и автомат для линии. Правильно?


Quote (selected)
Uн-номинальное напряжение (согл. ГОСТ), В
grossel, можно поинтересоваться, что за ГОСТ?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Прошу прощения, воспользовался вашим расчетом с напряжением 380В не посмотрев, что у вас установлен повышающий трансформатор ТМПНГ-400/3/2,005 (НН-380В; ВН-2,005кВ) для питания погружных насосов добычи нефти. В вашей выложеной схеме приведены паспортные данные ЭД погружного насоса мощностью 90 кВт напряжением 2 кВ:
                                          Iр=Рн/(√3 х Uн х cosф)=90/(1,73 х 2,0 х 0,8)=32,5А
Мой расчет в посте выше, будет полезен для определения нагрузки в силовой цепи 380В.
 ГОСТ 21128-83 "Системы электроснабжения, сети, преобразователи и приемники эл.энергии" до 1000В, в части величина напряжения согласно ГОСТ на линии, электроприемнике (см.табл.)
« Останнє редагування: 30 Травень 2014, 12:33:49 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline sanches

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 77
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 305
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
grossel, я правильно понимаю, что:
Iр=Рн/(√3 х Uн х cosф)=90 000/(1,73 х 380 х 0,8)=171,1А    --- ток в линии от шины 0,4кВ до ТМПНГ
Iр=Рн/(√3 х Uн х cosф)=90/(1,73 х 2,0 х 0,8)=32,5А   --- ток в линии от ТМПНГ до двигателя насоса
по котрым нужно выбирать проводники и аппараты для этой линии?
« Останнє редагування: 30 Травень 2014, 12:39:54 від sanches »

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
grossel, я правильно понимаю, что:
Iр=Рн/(√3 х Uн х cosф)=90 000/(1,73 х 380 х 0,8)=171,1А    --- ток в линии от шины 0,4кВ до ТМПНГ
Iр=Рн/(√3 х Uн х cosф)=90/(1,73 х 2,0 х 0,8)=32,5А   --- ток в линии от ТМПНГ до двигателя насоса
по котрым нужно выбирать проводники и аппараты для этой линии?
Да.
1) Ток в цепи 0,4 кВ по которому выбирается автомат защиты ВА88-37 на присоединении 02;
2) 32,5А это потребляемый ток в цепи ЭД и для этого тока выбраны соеденительные кабели, аппараты управления и релейная защита
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline sanches

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 77
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 305
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подскажите, хватит ли сечения кабеля ВВГнг 10мм2 (Iдоп=80А) для запуска 30кВт-ного двигателя с рабочим Iраб=56,3А и пусковым током Iпуск=450,4А?
По всем параметрам данное сечение проходит, но вот при пуске двигателя не задымит ли кабель?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подскажите, хватит ли сечения кабеля ВВГнг 10мм2 (Iдоп=80А) для запуска 30кВт-ного двигателя
Для решения даного вопроса необходимо знать мощность силового трансформатора и данные по всем линиям (сечение , длина) от ТП до запускаемого двигателя . Необходимо ведь просчитать суммарное падение напряжения в этих линиях при пуске двигателя .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline sanches

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 77
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 305
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Roman3R, не ваше ли творчество - exell'евская считалка (см. вложение)?
Очень интересно, пользуетесь ещё ей?

Прохожий

  • Гість
Подскажите, хватит ли сечения кабеля ВВГнг 10мм2 (Iдоп=80А) для запуска 30кВт-ного двигателя с рабочим Iраб=56,3А и пусковым током Iпуск=450,4А?
sanches, я бы не рисковал, и брал бы допустимый ток по ПУЭ (для ВВГнг это будет 50А)
Необходимо ведь просчитать суммарное падение напряжения в этих линиях при пуске двигателя .
Roman3R, подскажите как это сделать? очень нужно

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Очевидно ЭД 30 кВт питается не напрямую с ТП, а с водного (вводно-распределительного) щита РЩ. Поэтому расчет должен вестись для как минимум 2-х участков сети:
 1. От РУ-0,4 кВ до вводного щита РЩ. Для этого необходимые данные: по марке,сечению и длинне кабельной линии электроснабжения-для определения длинны, сечения и удельной проводимости кабельной линии и полною расчетную нагрузку на шинах вводного щита. Для расчета можно использовать формулу для сосредоточеной нагрузки на шинах вводного щита РЩ, которая имеет вид:
                       ∆U1=Pp x L1 x 100000/U х U x S1 x γ,  где Рр-расчетная мощность,кВт
                                                              L1- длинна кабельной линии, м
                                                              S1- сечение жил кабеля, мм.кв
                                                              γ- удель.проводимость материала, Ом.мм.кв
 2. На втором этапе необходимо просчитать падение напряжения от вводного щита РЩ до ЭД насоса (если конечно у вас нет промежуточного звена от РЩ до ящика управления и ПЧ, если есть нужно +учитывать и этот участок). Нагрузка сосредоточена в конце линии-поэтому применяем ту же формулу:
                       ∆U2=Pн.д. x L2 x 100000/U х U x S2 x γ,  где Рн.д-ном. мощность двигателя,кВт
                                                              L2- длинна кабельной линии к ЭД, м
                                                              S2- сечение жил кабеля пит. ЭД, мм.кв
                                                              γ- удель.проводимость материала, Ом.мм.кв
3. На третьем этапе по табл.7 И.Ф. Шаповалова "Справочник по расчету эл.сетей", по известным значениям мощности питающего тр-ра и cosf определим потери напряжения в трансформаторе. Или учитывая, что расчет ведется для определения падения напряжения в рамках допустимого падения напряжения на зажимах ЭД-10%, согласно рекомендованого значения падения в тр-ре энергоснабжающей организации- выбираем 4%.
4. Тогда суммарное падение напряжения на зажимах ЭД приблизительно равно:
                                        ∑∆Uдв. =  ∆U1 + ∆U2 + ∆Uтр.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Прохожий

  • Гість
grossel, меня интересует падение напряжения при пуске

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
grossel, меня интересует падение напряжения при пуске
Если у вас ЭД привода насоса с ПЧ, то в соответствием с тем какой пуск, можно посмотреть рекомендации по проектированию для ПЧ (есть в архиве форума).
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Прохожий

  • Гість
grossel, если не сложно, можно дать более точную ссылку?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
подскажите как это сделать?

Посмотрите  http://www.proektant.org/index.php?topic=11632.0
Проштудируйте там ссылку в Сообщение #4
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю