вопрос такой,-
на какие НТД вы ссылаетесь при закладывании огнестойких кабелей (NHXH) для
аварийного и эвакуационного освещения?
 
Записан
Kirlos
Профи
****
Offline Offline

Ukraine Ukraine

Сообщений: 239


сказал(а) спасибо: 18
поблагодарили: 25 раз(а)


263633939
Просмотр профиля Email Awards
« Ответ #1 : 18 Сентября 2008, 08:37:33 am »
Цитировать выделенное ПроцитироватьЦитировать

ДБН В.2.2-15-2005 Житлові будинки. Основні положення
4.23 Кабелі та проводи повинні бути стійкими до поширення полум'я. Кабелі та проводи, які прокладені в об'ємах сходових кліток і коридорів, також повинні виготовлятися з матеріалів, що мають помірну димоутворювальну здатність, малонебезпечних за токсичністю продуктів горіння за ГОСТ 12.1.044 (групи Д2, Т1 за ДБН В.1.1-7).
Кабельні лінії, призначені для живлення спеціальних ліфтів для транспортування пожежних підрозділів, установок пожежогасіння, систем підпору повітря, димовидаляння і протипожежних насосів, повинні мати межу вогнестійкості не менше 90 хв згідно з ДСТУ Б В.1.1-4, а установок евакуаційного освітлення, систем оповіщення про пожежу і керування евакуацією людей - не менше 15 хв.
Примітка. Стійкість проводів та кабелів до поширення полум'я визначається за ГОСТ 12176 (категорії А, В і С для проводів та кабелів, прокладених у пучках), ДСТУ 4216 (для одиночно прокладених проводів та кабелів), ДСТУ 4217 (для одиночно прокладених проводів та кабелів з малим перерізом).
 
Записан
ZoloS9479
Global Moderator
*****
Online Online

Ukraine Ukraine

Сообщений: 1 061


сказал(а) спасибо: 120
поблагодарили: 654 раз(а)


Мудр тот, кто знает не многое, а нужное.

372614999
Просмотр профиля Email Awards
« Ответ #2 : 18 Сентября 2008, 08:39:05 am »
Цитировать выделенное ПроцитироватьЦитировать

Посмотри еще розъяснения по этому пункту http://eom.com.ua/index.php/topic,495.msg2732.html#msg2732
 

"Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы;
но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий" К. Прутков
Записан
Страниц: [1]
Расширенный ответ


 
Перейти в:  

ЖирныйКурсивПодчеркнутыйЗачеркнутый|С обрамлениемС теньюБегущая строка|Выровненный текстВыровнять слеваПо центруВыровнять справа|Горизонтальная линия|Размер шрифтаШрифт
Вставить FlashВставить изображениеГиперссылкаEmailВставить ссылку FTP|Вставить таблицуВставить строкуВставить колонку|НадстрочныйПодстрочныйТелетайп|КодЦитата|Список
Smiley Wink Grin Angry Sad Shocked Cool Huh? Roll Eyes Tongue Embarrassed Lips Sealed Undecided Kiss Cry thumbsup

Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006-2008, Simple Machines LLC | Sitemap



Страница сгенерирована за 0.063 секунд. Запросов: 22.