Автор: CC19
« : 19 Листопад 2018, 12:51:25  »

ДБН А.2.2-3-2014
7.4 До складу проектної продукції, що передається замовнику, не входять інженерно-технічні, техніко-економічні, екологічні та інші розрахунки, матеріали проектів-аналогів, а також матеріали інженерних вишукувань. Ці матеріали зберігаються у проектувальника згідно з вимогами нормативних документів.

А до 2012 года
5.4. До складу проектної продукції, що передається замовнику, не входять інженерно-технічні, тех­ніко-економічні, екологічні та інші розрахунки, матеріали проектів-аналогів, а також матеріали інже­нерних вишукувань. Ці матеріали (крім технічних звітів з інженерних вишукувань, один примірник яких передається замовнику) зберігаються у проектувальника згідно з вимогами нормативних документів і можуть бути надані замовникові за його вимогою у вигляді копій за умови оплати послуг за розмноження чи експертному органу у тимчасове користування на його вимогу.
Автор: Сугор
« : 19 Листопад 2018, 12:32:53  »

Andrey59, в проекте расчет не показывается, но заказчик имеет право его затребовать
Автор: Andrey59
« : 19 Листопад 2018, 10:45:22  »

Подсажите пожайлуста есть ли требование нормативов о предоставлении заказчику расчета электрических нагрузок. Именно расчета, а не конечных результатов.
Автор: grossel
« : 02 Жовтень 2015, 06:56:18  »

Я думаю, что нужно выполнять раздел "Молниезащита технологического трубопровода" и включать в состав проекта по технологическому трубопроводу
Автор: sanches
« : 01 Жовтень 2015, 08:14:11  »

Выполняется проект линейного трубопровода.
Технологи выдали задание электрикам выполнить молниезащиту и заземление задвижек.
Нет ясности, к какой части (подразделу) проекта прикладывать эти решения - выделять отдельно или включать в состав технологических решений.
Вроде бы мелочная часть проекта и напрямую относится к трубопроводу. Вот думаю, примкнуть ее к технологической части.
Раньше никогда не приходилось смешивать решения разных отделов.
Насколько это приемлемо в данном случае?
Автор: grossel
« : 19 Лютий 2015, 12:08:01  »

Для РФ ПЗ ЭС для примера..
Автор: sanches
« : 19 Лютий 2015, 10:29:49  »

Есть примеры хороших технически описательно грамотных записок раздела "Электроснабжение", выполненных вами или сторонних, взятых для аналога?
Поделитесь, хочется на будущее свои записки немного переработать.
Автор: grossel
« : 15 Серпень 2014, 10:19:49  »

Можно. Если быть точным, то это норма действующего ГОСТ 21.613-88 "Силовое электрооборудование"
п.2.9.4. "Планы расположения электрооборудования, как правило, совмещают с планами прокладки электрических сетей и устройства заземления (зануления)."
Аналогично в новой редакции проекта ГОСТ 21.613-2013 "ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СИЛОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ": п.6.4.5 "Планы расположения электрооборудования, как правило, совмещают с планами прокладки электрических сетей и устройства заземления (зануления)."


Автор: sanches
« : 15 Серпень 2014, 09:47:32  »

По проекту к существующей системе подключается всего-лишь одна некоторая установка. В связи с малым объёмом графической информации можно электрические сети и заземление показать на одном плане?
Автор: O.S.
« : 27 Лютий 2011, 10:34:36  »

Автор: CherryT
« : 27 Лютий 2011, 00:11:06  »

Никогда не делала, почему-то за всё время работы не возникало необходимости - только рабочку. Стадия П - это, как я понимаю, сокращённый вариант, по которому и строить-то никто не будет. Нафиг он нужен???? Подскажите, что в него дожно входить и какими нормами это регулируется? Я слышала от коллег, что стадия П должна включать планы с расстановкой щитов и других крупных потребителей (двигатели лифтов, чиллеры), общую схему с ориентировочными нагрузками без типов и длинн питающих кабелей и кострированные общие данные. Ни о какой спецификации мне не говорили. Хотелось бы своими глазами в нормах увидеть требования к стадии П.
Автор: AverSerg
« : 14 Жовтень 2010, 15:43:17  »

Я б тоже не отказался б...а то тут детский садик наклевывается и там будет стадия П... За ранее благодарен мой averserg@mail.ru
Автор: Electrician
« : 03 Березень 2010, 14:44:55  »

Цитата: Андрійка
А как обстоят дела с экспертизой? По наружным сетям есть?
несколько лет как сняты замечания экспертизы, ну и пожалуй года полтора, как практически заморожено строительство  :) - кризис однако. Что там построенно на данный момент мне неведомо, поскольку я уже больше двух лет не работаю в той конторе
Автор: Андрійка
« : 03 Березень 2010, 13:46:11  »

Цитата: Electrician
Поскольку, почти каждый рабочий день заканчивается отправкой письма очередному жаждущему, указанная штуковина, помещена в файловый архив http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile;id=119

А как обстоят дела с экспертизой? По наружным сетям есть?
Автор: 3oloS
« : 03 Березень 2010, 13:25:26  »

Цитата: VitO
на ПЗ особливо незупинялись

Electrician выложил пример http://eom.com.ua/index.php/topic,342.msg5390.html#msg5390 + то что отправил