Проектирование => Общественные здания => Тема начата: CherryT от 15 Июль 2008, 09:40:32

Название: Повторное заземление и заземление ТП
Отправлено: CherryT от 15 Июль 2008, 09:40:32
Люди! Подскажите, нужно ли на вводе выполнять повторное заземление, если от ТП - пятипроводная система. Расстояние от ТП до здания 70м. Вопрос у меня возник, потому что расстояние не большое, а на ТП есть свой наружный контур заземления. И ещё вопрос: как выполнять наружный контур заземления ТП, какие нормы, и , желательно, какой пункт. Потому как гл.1.7 на ридний мове туго понимается. Заранее СПАСИБО.
Название: Re: Повторное заземление и заземление ТП
Отправлено: Сугор от 15 Июль 2008, 11:30:38
Регламентируется только заземление
Название: Re: Повторное заземление и заземление ТП
Отправлено: andery от 15 Июль 2008, 11:31:52
пуэ
Цитировать (выделенное)
1.7.92 Опір заземлювального пристрою, до якого приєднано нейтраль джерела живлення або виводи джерела однофазного струму, у будь-яку пору року не повинен перевищувати 2, 4 і 8 Ом відповідно для лінійних напруг 660, 380 і 220 В джерела трифазного струму або 380, 220 і 127 В джерела однофазного струму.
В Вашем случае 4 Ом.
Цитата: Вишневецкая Татьяна
одскажите, нужно ли на вводе выполнять повторное заземление, если от ТП - пятипроводная система.
ИМХО, нет, не нужно.
Название: Re: Повторное заземление и заземление ТП
Отправлено: Сугор от 15 Июль 2008, 11:38:34
Иногда, РЕС дает ток замыкания на землю для линий 10кВ Із=67,5А, тогда сопротивление контура получится 2Ом. Но мне кажется в земле лучше ложить 4 жилы, а в здании делать дополнительный контур
Название: Re: Повторное заземление и заземление ТП
Отправлено: IgorS от 15 Июль 2008, 12:13:45
У нас РЕМ однозначно вимагає на вводі контур, навіть при однлфазному вводі.
Название: Re: Повторное заземление и заземление ТП
Отправлено: 090 от 15 Июль 2008, 12:24:24
При наличии собственного контура на вводе, нужно использовать четырёхжильный кабель, для предотвращения разности потенциалов на двух концах вводного кабеля (расстояние 70м).
Если не использовать свой контур, а бросить пять жил, то нудо просчитать сечение заземляющей жилы на ток к.з. Я это так понимаю, я не прав???
Название: Re: Повторное заземление и заземление ТП
Отправлено: CherryT от 15 Июль 2008, 15:05:06
Всем большое спасибо!
Название: Re: Повторное заземление и заземление ТП
Отправлено: elekruk от 25 Апрель 2018, 14:42:01
Здравствуйте,
Помогите, пожалуйста, разобраться с таким вопросом:
http://eom.com.ua/index.php/topic,21402.msg166593.html#msg166593 (http://eom.com.ua/index.php/topic,21402.msg166593.html#msg166593)

"...есть ГРЩ бизнес центра, где PEN проводник разделен на PE и N. Дальше при питании щитов (около 5 шт.) арендуемого помещения заложили четырех проводные кабели, и снова разделили на PE и N в каждом щите. Это нужно как то отобразить в проекте, как быть в этой ситуации?, так как после разделения на PE и N и их совмещать нельзя. Можно ли дотянуть полосу заземления с щитовой БЦ в щитовую арендуемого помещения и таким способом дотянуть PE? "

Спасибо.