Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: il85 від 28 Січень 2012, 15:55:28
-
Підкажіть будь-ласка чи обов'язково ставити на високій стороні трансформатора 10/0,4 кВ індивідуальний апарат захисту. Монтажники хочуть зробити РП 10 кВ на вводі в РП поставити один вакуумний вимикач на 3 ТПшки а на відгалуженнях до ТПшок поставити роз'єднувачі і в конструкції ТПшок не передбачати ні вакуумних вимикачів ні запобіжників. У випадку чого все має вимикати вакуумний вимикач на вводі в ПР 10кВ.
Їхне рішення не відповідає духу ПУЕ розділу 4.2 але прямої заборони я не можу знайти. Підкажіть будь-ласка
-
п. 3.1.8 і 3.1.15 ПУЕ
Глава 3.1 ЗАХИСТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ НАПРУГОЮ ДО 1 кВ
il85, задав питання про високу сторону трансформатора 10/0,4 кВ .
на відгалуженнях до ТПшок поставити роз'єднувач
Така схема не забезпечить захист окремо кожного трансформатора .
ПУЕ . 3.2.58. У разі приєднання трансформаторів (крім внутрішньоцехових) до ліній без вимикачів (наприклад, за схемою блока лінія трансформатор) для вимкнення пошкоджень у трансформаторі має бути передбаченим один з таких заходів:
4. Установлення запобіжників з боку вищої напруrи знижувальноrо тpaнcформатора.
-
Хех, дійсно я написав дурницю. Видалю повідомлення, щоб не заплутувати автора теми.
-
А вимикачем не може виступати розєднувач? Чи мається на увазі іменно вакуумний або масляний вимикач?
-
А вимикачем не може виступати розєднувач?
Роз’єднувач не є апаратом захисту . Трансформатор не буде захищений .
-
Каждое ТП должно быть защищено своим аппаратом защиты - то ли вакуумником на РП (схемы выносного трансформатора), то ли предохранителем в самом ТП. Это однозначно. В описаной Вами схеме при к.з. на выводах 10 кВ (питающем кабеле) одного ТП - вылетят все 3. А монтажник - потом благополучно спихнет ответственность на проектировщика - мол я делал по проекту и все тут.
-
Каждое ТП должно быть защищено своим аппаратом защиты - то ли вакуумником на РП (схемы выносного трансформатора), то ли предохранителем в самом ТП. Это однозначно. В описаной Вами схеме при к.з. на выводах 10 кВ (питающем кабеле) одного ТП - вылетят все 3. А монтажник - потом благополучно спихнет ответственность на проектировщика - мол я делал по проекту и все тут.
Я з вами повністю погоджуюсь, а монтажники (за одно представляють замовника) шукають можливість максимально здешевити схему, про даний нюанс роботи я їх повідомив. А монтажник - потом благополучно спихнет ответственность на проектировщика -за це я не переживаю так як просто оформляю проект, а не займаюсь його розробкою.
Проте хочеться щоб все було як треба, а не як не-будь.
-
il85, Тогда можно просто нарисовать схему так как они хотят - и пусть согласуют ее с подписью и печатью - а дальше сами себе будут злобные буратины. Задолбали уже эти жадные заказчики. Реально не знают где сэкономить >:(