Проєктування => Електропостачання => Тема розпочата: yuli від 28 Січень 2012, 12:37:55
-
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, если ли требования в типам ламп в камерах трансформаторов, РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ. В ПУЕ и ДБН по освещению ничего не нашла. Просто в проектах встречается либо везде лампами накаливания, либо в РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ - люминисцентные лампы. а в камерах трансформаторов - лампы накаливания. Почему так? Можно ли в камерах трансформаторов тоже ставить люминисцентные лампы. Может подскажете, где это написано. Спасибо большое :)
-
Можно ли в камерах трансформаторов тоже ставить люминисцентные лампы.
Можно , если там температура всегда будет не меньше +5 , люминисцентные лампы нормально работают только при плюсовой температуру , так пишут в технических характеристиках на лампы .
-
а вообще кто какие лампы ставит в камерах трансформаторов?
-
Обычные лампы накаливания. И в большинстве действующих ТП такие стоят.
-
Можно , если там температура всегда будет не меньше +5 , люминисцентные лампы нормально работают только при плюсовой температуру , так пишут в технических характеристиках на лампы .
Roman3R, возможно сей час что-то поменялось в конструкциях ламп и они работают и при минусовой температуре... По крайней мере у нас на доме над входом в парадное установили светильники с КЛЛ - работают (светят) нормально уже, поди, трейтью зиму. Хотя, я тоже поддерживаю мнение что необходимо ставить светильники с ЛН.
-
у нас на доме над входом в парадное установили светильники с КЛЛ - работают (светят) нормально
Я знаю що працюють при мінусовій температурі не тільки КЛЛ але і трубчасті ЛЛ . Вважаю що в проектах такого робити не слід .
-
Вважаю що в проектах такого робити не слід .
Roman3R, полностью согласен, но как быть с тем, что производство ЛН постепенно сокращается, и уже сей час бывает так, что очень трудно найти в магазине ЛН?
-
світильники з люмінесцентними лампами можна комплектувати електронним баластом. і температура експлуатації стане -40С +50С
-
А еще менять ЛН удобно, не снимая напряжения с камеры и светятся при любом напряжении.
-
если Заказчик хочет установить в камере трансформаторов люминесцентные лампы, то я могу их там поставить или где-то есть в документации, что именно в камерах трансформаторов нужно ставить лампы накаливания?
-
світильники з люмінесцентними лампами можна комплектувати електронним баластом. і температура експлуатації стане -40С +50С
Только еще и лампы нужны специальные.
-
А я думаю, что следует ставить светильники под ЛН, которую со временем можно заменить на КЛЛ
-
Подскажите, пожалуйста, если ли требования в типам ламп в камерах трансформаторов, РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ. В ПУЕ и ДБН по освещению ничего не нашла.
В ДБН по освітленню все-таки є дещо про це, хоч і дуже мутно, в п. 4.4
Використання ламп розжарювання для загального освітлення допускається тільки у випадках
неможливості або техніко-економічної недоцільності використання розрядних ламп.
Тобто якщо провести нескладний техніко-економічний розрахунок, можна самому визначити, що доцільніше ставити: ЛН чи ЛЛ.
Але є ще такий СН 357-77, там більш конкретно зазначено:
3.36. Лампы накаливания (общего применения или галогенные) для общего освещения
следует применять преимущественно:
а) в помещениях, в которых производятся работы, относящиеся к разрядам VI, VIII и IX
по главе СНиП по проектированию искусственного освещения;
б) для освещения технологических площадок, мостиков, переходов, площадок для
обслуживания крупного оборудования и т.п., если установка здесь других источников света
технически или экономически нецелесообразна
Наші підстанції підходять і під пункт "а", і під "б". Тому моя думка однозначно розжарювання.
-
Еще такое замечание от Заказчика по поводу освещения ТП - почему не организовано аварийное освещение в ТП?. Я освещение делаю от щита собственных нужд ТП, который представляет собой АВР. Разве освещение в ТП от щита с АВР не будет являться аварийным? Или может я не права и как тогда делать в ТП это аварийное освещение. Просто всегда делала от щита АВР и не было вопросов. А теперь вот такое замечание =-0
-
Может заказчик перепутал и имеет ввиду ремонтное освещение на напряжение 36В, осуществляемое через трансформатор ЯТП 220/36В?
-
Нет, ремонтное у меня есть. именно аварийное говорит надо сделать =-0