Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Корисні матеріали => ПУЕ => Обговорення норм => Розділ 2. Каналізація електроенергії. => Тема розпочата: p23asae від 26 Січень 2012, 21:39:05

Назва: ПУЕ 2010 п.2,4,76 п.3
Відправлено: p23asae від 26 Січень 2012, 21:39:05
Кожна опора ПЛІ  на ділянці сумісного підвішування повинна мати заземлювальний пристрій з опором заземлення не більше ніж 10 Ом.
ПИТАННЯ. Під заземлювальним пристроєм на кожній опорі розуміють електрод який виходить з основи опори, чи повноцінний заземлювальний пристрій з горизонтальними та вертикальними електродами.
Назва: Re: ПУЕ 2010 п.2,4,76 п.3
Відправлено: O.S. від 26 Січень 2012, 22:08:09
Якщо
електрод який виходить з основи опори
забезпечує опір
не більше ніж 10 Ом
то тоді
повноцінний заземлювальний пристрій з горизонтальними та вертикальними електродами
можна не влаштовувати.

В іншому випадку слід влаштовувати
повноцінний заземлювальний пристрій з горизонтальними та вертикальними електродами
такої конфігурації, щоб забезпечити 10 Ом.
Все залежить від питомого опору грунту 
Назва: Re: ПУЕ 2010 п.2,4,76 п.3
Відправлено: Саша85 від 27 Січень 2012, 09:52:12
забезпечує опір
10 Ом, існуючий електрод який виходить з опори мені здається що не забезпечить 10 Ом. Який же це повинен бути питомий опір землі щоб забезпечити 10 Ом електродом який виходить з опори.
Назва: Re: ПУЕ 2010 п.2,4,76 п.3
Відправлено: O.S. від 27 Січень 2012, 10:04:10
Який же це повинен бути питомий опір землі щоб забезпечити 10 Ом електродом який виходить з опори

до 20 Ом*м
Назва: Re: ПУЕ 2010 п.2,4,76 п.3
Відправлено: Саша85 від 27 Січень 2012, 10:17:17
до 20 Ом*м
. Я сам проводив заміри опору заземлювальних пристроїв (починав електромонтажником після інституту) і писав протоколи відповідних замірів, але досягнення 10 Ом за допомогою одного існ. електрода стійки опори (враховуючи практичні навики вимірів існуючих контурів заземлюючих пристроїв) щось мені не віриться, це повинно бути як мінімум два вертикальних електрода L>3 м і одного горизонтального. І отже це можна перевірити тільки замірявши даний опір, а теорія це добре, але ж ми немаємо (в більшості випадків) точних даних про залягання відповідних шарів грунту, щоб розрахувати досягнення даного опору
Назва: Re: ПУЕ 2010 п.2,4,76 п.3
Відправлено: Anatoliy57 від 27 Січень 2012, 11:38:02
А автор вопроса, не процетировал пункт .2,4,76.
А ведь там говорится о совместной подвеске телефонной линии.
Вот у кого должна болеть голоав.
Ведь им нужно присоединять несущий трос к заземлению опоры.
Назва: Re: ПУЕ 2010 п.2,4,76 п.3
Відправлено: shtuch1 від 02 Лютий 2012, 14:05:25
Який же це повинен бути питомий опір землі щоб забезпечити 10 Ом електродом який виходить з опори

до 20 Ом*м
Согласно ТП 3.407-150. предусматривается использоние только штыревого электрода поставляемого вместе с опорой  при уд. сопрот земли до 50 Ом*м. После монтажа линии, производятся измерения и если не получается требуемое сопрот. заземлителя, добовляются дополнительные штири
Назва: Re: ПУЕ 2010 п.2,4,76 п.3
Відправлено: O.S. від 04 Лютий 2012, 14:58:55
Согласно ТП 3.407-150. предусматривается использоние только штыревого электрода поставляемого вместе с опорой  при уд. сопрот земли до 50 Ом*м
Якраз-таки не 50, а 20 (таблиці на арк. ЭС-01, ЭС-03)
Назва: Re: ПУЕ 2010 п.2,4,76 п.3
Відправлено: shtuch1 від 04 Лютий 2012, 21:44:22
Согласно ТП 3.407-150. предусматривается использоние только штыревого электрода поставляемого вместе с опорой  при уд. сопрот земли до 50 Ом*м
Якраз-таки не 50, а 20 (таблиці на арк. ЭС-01, ЭС-03)
Да для 10 Ом по таблице при уд. сопрот земли до 20 Ом*м, хотя в ПЗ л.3  пишут без укозания нормированого сопротивления растекания при уд. сопрот земли до 50 Ом*м