Є інкубаторна яка зроблена з сендвіч-панелей. В середині приміщень необхідно прокласти шину заземлення на висоті 0,3м від підлоги для приєднання(заземлення) ел.обладнання.
Питання. Як приєднати шину до сендвіч-панелі.(зварка тут не пройде!)
Назва: Re: Як зєднати шину із сендвіч-панеллю??
Відправлено: Roman3R від 23 Січень 2012, 13:56:03
В середині приміщень необхідно прокласти шину заземлення
Для чого в металевому приміщенні прокладати шину заземлення ? При необхідності виконання  заземлення можна використати металевий каркас до якого закріплений сендвіч.
Назва: Re: Як зєднати шину із сендвіч-панеллю??
Відправлено: p23asae від 23 Січень 2012, 14:23:17
Я про це керівництву казав-результат-0. І всетаки як приєднати шину?
Назва: Re: Як зєднати шину із сендвіч-панеллю??
Відправлено: Pablo від 23 Січень 2012, 15:27:52
p23asae, если нужно что-то прикрутить то для этого подойдут саморезы.
Для сэндвича лучше брать с маленьким сверлышком 8)
Назва: Re: Як зєднати шину із сендвіч-панеллю??
Відправлено: Сугор від 23 Січень 2012, 16:24:41
p23asae, а не проще ли использовать пятую жилу кабеля?
Назва: Re: Як зєднати шину із сендвіч-панеллю??
Відправлено: O.S. від 23 Січень 2012, 17:47:04
Як приєднати шину до сендвіч-панелі

Можна прокласти її на пластиковому кронштейні, що кріпиться до сендвіч-панелі (такі є у "АВВ"). В будь-якому випадку дана шина (якщо вона використовується як РЕ-провідник електроприймачів) повинна бути ізольована від сендвіч-панелі (пояснення див. в п.1.7.136 посібника до гл. 1.7 ПУЕ. Якщо коротко -- вам буде практично неможливо розрахувати опір петлі "фаза-нуль", якщо сюди влізе ще й опір металевої сендвіч-панелі).