Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: shtuch1 від 23 Січень 2012, 09:45:38
-
Подскажите, пожалуйста, на какой высоте регламентируется прокладка магистрали заземления в ТП.
-
Подскажите, пожалуйста, на какой высоте регламентируется прокладка магистрали заземления в ТП.
0.4-0.6 м, точно не помню где написано, мб ПУЭ.
-
0.4-0.6 м, точно не помню где написано, мб ПУЭ.
расположение заземления на реальном объекте см. на фото
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1914 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1914)
-
расположение заземления на реальном объекте см. на фото
[url]http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1914[/url] ([url]http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1914[/url])
Неправильная окраска шины заземления. Должны быть еще желтые полосы.
-
Неправильная окраска шины заземления. Должны быть еще желтые полосы.
скажу чтоб покрасили
но обьект нормально работает около 2-х лет без желтых полосок :)
-
Неправильная окраска шины заземления. Должны быть еще желтые полосы.
*Андрей*, насколько я помню заземление не должно иметь желтых полос, это ж не проводник уравнивания потенциалов ???
-
Кстати да, сколько по ТП-шкам, РП-шкам, ПС не лазил - везде эта полоса черного цвета и на высоте 30 см.
-
Кстати да, сколько по ТП-шкам, РП-шкам, ПС не лазил - везде эта полоса черного цвета и на высоте 30 см.
Андрей, сейчас изучим...
http://www.proektant.org/index.php?topic=477.0 (http://www.proektant.org/index.php?topic=477.0)
-
Вот фото из реальной действующей ТП в Киеве.
Четко видно .что нулевая шина выкрашена в черный цвет и магистрали заземления (справа на стене и на потолке) тоже черные.
-
нулевая шина выкрашена в черный цвет
ПУЕ . 1.1.29. Буквенно-цифровое и цветовое обозначения одноименных шин в каждой электроустановке должны быть одинаковыми.
Шины должны быть обозначены:
1) при переменном трехфазном токе: шины фазы А – желтым цветом, фазы В – зеленым, фазы С – красным, нулевая рабочая N – голубым, эта же шина, используемая в качестве нулевой защитной, – продольными полосами желтого и зеленого цветов
-
нулевая шина выкрашена в черный цвет
ПУЕ . 1.1.29. Буквенно-цифровое и цветовое обозначения одноименных шин в каждой электроустановке должны быть одинаковыми.
Шины должны быть обозначены:
1) при переменном трехфазном токе: шины фазы А – желтым цветом, фазы В – зеленым, фазы С – красным, нулевая рабочая N – голубым, эта же шина, используемая в качестве нулевой защитной, – продольными полосами желтого и зеленого цветов
Я ПУЭ тоже читал, но в Киеве ни на одном ТП, РП, ПС, а я их посетил уже не один десяток, не видел голубых нулей. Везде только черные. Почему так, не знаю. Возможно некое внутреннее указание Киевэнерго.