Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => Кабельні лінії => Тема розпочата: SKIner від 21 Січень 2012, 20:21:42
-
Доброго времени суток, коллеги! Получил замечания из Экспертизы на свой проекут электроснабжения ж/д от РУ-0,4 кВ ТП . Далее привожу их полностью:
2. Сечение питающих кабелей марки АВБбШв-1кВ выбрано неверно. Необхо-димо выполнить три условия:
1-е условие: I (защита в РУ-0,4 кВ ТП)≥ I р (авар. режим);
2-е условие: Iд. (фактический) ≥ I р (авар. режим), где Iд. (фактический ) = Iд х К1- количе-ство кабелей в одной траншее (обязательно указать в проекте) по таблице 1.3.26-1-я колонка сверху—между трубами 100мм и пункт 1.3.18 ПУЭ изд 6. (в проекте 4-е ка-беля в одной траншее) и К2=0,92 (таблица 1.3.7-примечание)
3-е условие: А) Iд. (фактический) ≥ I (защита в РУ-0,4 кВ ТП при автомат. выкл.
Б) Iд. (фактический) ≥ 0,33I (защита в РУ-0,4 кВ ТП при предохранителях, со-блюдая при защите – селективность и при сечении потерю напряжения в нормаль-ном режиме в оном из наибОльших эл. вводов. Откорректировать.
Мне не понятен п. 3-Б, что это за коэф. 0,33 (защита в РУ-0,4 кВ ТП при предохранителях) - откуда он взят?
-
Так же мне не понятно , как по табл 1.3.7 ПУЭ выбрать I дл. допуст. для кабеля сеч 4х240 (напр. ААБл), т.к для прокладки в земле токи в таблице просто отсутствуют. :)
-
как по табл 1.3.7 ПУЭ выбрать I дл. допуст. для кабеля сеч 4х240 (напр. ААБл)
Для ААБл 4х240: 334 А -- земля, 374 А --воздух (с каталога "Южкабеля")
А так-то для ААБл -- табл. 1.3.16, а не 1.3.7
-
по таблице 1.3.26-1-я колонка сверху—между трубами 100мм и пункт 1.3.18 ПУЭ изд 6. (в проекте 4-е ка-беля в одной траншее)
Табл.1.3.26 и п.1.3.18 касаются кабелей с бумажной пропитанной изоляцией , у вас кабель АВБбШв с пластмассовой изоляцией .
К2=0,92 (таблица 1.3.7-примечание)
Данный коэффициент применяется для кабелей в случае "при нагрузке во всех жилах в нормальном режиме" табл.19 ГОСТ Р 53769-2010 . У вас в нормальном режиме нагружены только три жилы с четырех .
что это за коэф. 0,33
ПУЭ 3.1.9. В сетях, защищаемых только от токов КЗ (не требующих защиты от перегрузки согласно 3.1.10), за исключением протяженных сетей, например сельских, коммунальных, допускается не выполнять расчетной проверки приведенной в 1.7.79 и 7.3.139 кратности тока КЗ, если обеспечено условие, чтобы по отношению к длительно допустимым токовым нагрузкам проводников, приведенным в таблицах гл. 1.3, аппараты защиты имели кратность не более:
300% для номинального тока плавкой вставки предохранителя;
-
Всем спасибо :)
-
1-е условие: I (защита в РУ-0,4 кВ ТП)≥ I р (авар. режим);
Для данного пункта мы берём аварийный режим ВРУ без учёта систем дымоудаления или же с учётом ?
-
берём аварийный режим ВРУ без учёта систем дымоудаления или же с учётом
В зависимости от мощности котарая увтоматически отключается при пожаре , например вентиляция . ЕЕ необходимо отминусовать .
-
На однолинейной схеме (не я расчитывал) указано для ВРУ две различные величины 1) Pp и Iр в аварийном режиме без учёта систем дымоудаления; 2) Pp и Iр в аварийном режиме с учётом систем дымоудаления;
Так какой 1 или 2 пункт мне брать для расчёта сечения кабеля в аварийном режиме?
-
согласно СП 31-110-2003:
6.9 Мощность резервных электродвигателей, а также электроприемников противопожарных устройств и уборочных механизмов при расчете электрических нагрузок питающих линий и вводов в здание не учитывается, за исключением тех случаев, когда она определяет выбор защитных аппаратов и сечений проводников.
-
quote author=pvm link=topic=9916.msg70780#msg70780 date=1327569534]за исключением тех случаев, когда она определяет выбор защитных аппаратов и сечений проводников.[/quote]
...интересно какая степень вероятности того, что во время пожара (когда будут работать противопожарные устройства) внезапно выйдет из строя один из вводных кабелей - так, что второй будет работать продолжительное время в аварийном режиме с учётом противопожарных устройств?...я думаю, что маленькая, так что следует расчитывать кабель исходя из аварийного режима без учёта противопожарных устройств...