Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: sashaned від 20 Січень 2012, 14:11:59
-
Добрый день.
Есть какая то методика выбора зборных шин на РУ-0,4.
-
Банально - по току нагрузки. В принципе потом их нужно бы проверить на термику и динамику, но я так и не смог найти их "паспортных" значений, сами-то токи посчитать не вопрос. Поэтому я просто беру исходя из максимального тока транса и увеличиваю на 1-2 ступени для страховки.
-
Выбираю отсюда. Но это только для масляников.
-
Не понимаю почему для 1000 ква 2x100x10
-
Выбираю отсюда. Но это только для масляников.
поддерживаю, типовики сильная штука. Я думаю и для сухих тоже пойдет. к сожалению данные только до 1000кВА :'(
Не понимаю почему для 1000 ква 2x100x10
sashaned, надо думать из соображений термической и динамической устойчивости токам к.з. Растояния между шинами тоже лучше брать из типовика
-
Поддержу на тему типовых. Там есть смысл подсматривать данные.
-
Есть пример расчета шины 0,4 кВ на термическую и динамическую стойкость
-
sashaned, Если есть - выложи в файловый архив. Но у меня вопрос ,а где ты нашел номинальные данные термики и динамики шин?
-
Не правильно поставил вопрос, у кого Есть расчеты термики и динамики, по поводу расчета на термическую стойкость необходимо иметь тепловой импульс Вк с температурный коэффициент для алюминия = 90.
-
Неплохо про выбор шин написано в
Справочник проектировщика электрических сетей и подстанций Диченко П.М. ст. 451
-
sashaned, Если есть - выложи в файловый архив. Но у меня вопрос ,а где ты нашел номинальные данные термики и динамики шин?
Андрюха, в книгах :)
Давай почту, скину пример
-
*Андрей*, так скинь уже всем :)
-
Андрюха, в книгах :)
Дайте пож. ссылку - интересуют шины 0,4 кВ
Для 2-во трансформаторних підстанцій шини ідуть більшого перерізу ніж для однотрансформаторних якщо вірити типовим
-
Вообще-то допустимый ток шин прописан в ПУЭ, таблица 1.3.31.
Если сборные шины идут в щите, то в каталоге на шкафы должно быть указано, на какой максимальный ток эти шкафы рассчитаны.
Например 3200 - 4000 - 6300 А.
Если шкаф не рассчитан на ваш ток, то могут быть проблемы с динамическими усилиями при к.з. или с охлаждением внутри шкафа.
-
Вообще-то допустимый ток шин прописан в ПУЭ, таблица 1.3.31.
Это номинальный ток.
А вот термические и динамические токи не приведены.
-
Обыкновенно беру шаг креплений изоляторов и расстояние между шинами как для панелей ЩО70 или ЩО90. Динамическую устойчивость для данных расстояний можно рассматривать аналогичной указанной заводом-изготовителем этого оборудования.
-
Дайте пож. ссылку - интересуют шины 0,4 кВ
*Андрей*, так скинь уже всем
Скинул в файловый архив методичку.
З.Ы. лучше поздно, чем никогда :D
-
ГОСТ 30323-95 КОРОТКИЕ ЗАМЫКАНИЯ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ. Методы расчета электродинамического и термического действия тока короткого замыкания.
В ГОСТЕ есть примеры расчета шин на электродинамическую и термическую устойчивость токам КЗ.
-
З.Ы. лучше поздно, чем никогда
ага, не прошло и двух лет :D
все-равно спасибо :)
-
Есть распред. шкаф 800х600х2000, который запитывает ТХ оборудование, расчетный ток 136, вводной автомат NZMH1-A160 (160А). Выбрал медные шины для этого шкафа 20х3мм (ток 275А). Но проблема в том что этот шкаф запитан от РП 0,4кВ ТП 2х1250кВА, кабелем ВВГ-4х95 6м. Ударный ток посчитать не получиться, но думаю будет 40-50кА. А значит эти шины 20х3 не пройдут ни по термической ни по динамической стойкости. Проходят шины где-то 40х5мм.
В данном случае нужно выбирать шины по термической и динамической стойкости, с учетом того что вводной автомат "отключит ударный ток", быстрее чем за 0,02 с?
-
А может не стоит в такой шкаф ставить шины. Я (который и делает такие шкавы в ЕСКД) чаще ставлю распредблоки, к примеру http://www.kvk-electro.com.ua/ru/products/trademarks/conta-clip/catalog/tekhnika-soedinenii-raspredelitelnye-bloki-535/ (http://www.kvk-electro.com.ua/ru/products/trademarks/conta-clip/catalog/tekhnika-soedinenii-raspredelitelnye-bloki-535/) У SVB250 пиковое значение ткз 51кА, аналогичное есть у ERICO, EATON ... А на каркас шкафа прилепить шину РЕ
-
По цене наверное дороже будет?
Честно говоря, времени сейчас много нету, чтоб этих блоках разбираться, так что будут шины, только какого сечения?