Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Тема розпочата: Инзиля від 19 Січень 2012, 07:11:55
-
Здравствуйте уважаемые проектировщики!
Есть здание химико-аналитической лаборатории с одним помещением категории А/В-Iа (как выяснилось позже,
на тот момент проект ОПС в обычном исполнении был уже готов).
Мне хотелось бы переделать этот проект с наименьшими затратами.
Но опыта с взрывозащищенными объектами практически нет.
Вопрос: могу ли я подключить взрывозащищенные извещатели через барьер взрывозащиты БИСШ,
т.е. как это сделать. А м.б. у кго-нибудь есть подобный проект.
Заранее благодарю! ::)
-
могу ли я подключить взрывозащищенные извещатели через барьер взрывозащиты БИСШ
Правильно: барьер искрозащиты :o
Можете. Только надо, чтобы он (барьер) не давил сигнал от извещателя. И ставится он за пределами взрывоопасного помещения.
Страны в профиле у Вас нет. Для Украины посмотрите сайты Меридиана и Варты.
-
.... Тирас, Омега. :)