Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Блискавкозахист => Тема розпочата: Kirlos від 18 Січень 2012, 14:42:22

Назва: Токоотвод внутри здания
Відправлено: Kirlos від 18 Січень 2012, 14:42:22
Всем привет! Имеем объект - деревянный дом, над основной кровлей есть башенка и на крыше башни предполагается установка стержневого молниеприёмника. Заказчик не хочет портить внешний вид дома токоотводом по наружной стене здания, посему стал вопрос, можно ли токоотвод проложить внутри. В каталоге BETTERMFN я нашел изолированные проводники для выполнения токоотводов. Вопрос собственно следующий, кто нибудь сталкивался с таким решением ибо для меня это впервые да и нормативы не дают чёткого запрета на реализацию данного способа прокладки. Зараннее благодарен за советы.
Назва: Re: Токоотвод внутри здания
Відправлено: Сугор від 18 Січень 2012, 14:58:17
нормативы не дают чёткого запрета на реализацию данного способа прокладки
Kirlos, да нормы молчат :'(. Но я думаю что данное решение в корне неправильное. Во-первых, в данном случае должно быть минимум 2 токотовода. Во-вторых здание деревянное, т.е. горючее. Мне кажется, что самым оптимальным будет исползование техже изолированых токоотводов по наруже, а чтобы не портить вид спрятать их за ливнестоком (только не внутри)
Назва: Re: Токоотвод внутри здания
Відправлено: Roman3R від 18 Січень 2012, 16:19:47
спрятать их за ливнестоком
Або прокласти безпосередньо з кріплення до водостічних труб , BETTERMFN має такі стандартні кріплення .
Назва: Re: Токоотвод внутри здания
Відправлено: Бригадир від 18 Січень 2012, 17:43:07
Я тоже о том - закамуфлировать, но снаружи.