Всем доброго утра
 Имеется щит, от которого надо запитать три однофазных завесы по 1,95кВт и пульт управления
воротами по 0,75кВт. Получается, что  общая мощность на щит -6,6кВт
Нагрузка на одну фазу-2,7кВт, на две другие по 1,95кВт. Разница в мощности между наиболее и наименее
загруженными фазами - 0,99квт, что меньше чем 15процентов от суммарной мощности(15 процентов-0,99кВт)
Можно ли в таком случае считать, что к шкафу подключена трехфазная нагрузка?
Назва: Re: Вопрос про перекос (фаз)
Відправлено: Roman3R від 24 Грудень 2011, 13:14:58
Нагрузка на одну фазу-2,7кВт, на две другие по 1,95кВт
Нагрузка трехфазная , но ток на кабель и аппарат защиты этого кабеля считается по наиболее загруженной фазе (2,7 кВт).
Назва: Re: Вопрос про перекос (фаз)
Відправлено: plotpik від 24 Грудень 2011, 23:12:44
Нагрузка на одну фазу-2,7кВт, на две другие по 1,95кВт
Нагрузка трехфазная , но ток на кабель и аппарат защиты этого кабеля считается по наиболее загруженной фазе (2,7 кВт).

То есть считая потери для выбора питающего  кабеля для электроснабжения щита,  мы должны считать, что мощность на щите Р = 2,7 х 3 =8,1кВт?
Назва: Re: Вопрос про перекос (фаз)
Відправлено: Roman3R від 25 Грудень 2011, 16:53:01
мощность на щите Р = 2,7 х 3 =8,1кВт
Да
Назва: Re: Вопрос про перекос (фаз)
Відправлено: IgorS від 26 Грудень 2011, 08:56:35
Розрахункова потужність