Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: zerk від 23 Грудень 2011, 14:04:53

Назва: цеховая ПС-10/0.4
Відправлено: zerk від 23 Грудень 2011, 14:04:53
Здравствуйте!!!
Есть заказчик который хочет реконструировать собственную цеховую ПС с масляними трансформаторами ТМЗ-1000.

Суть в чем есть отдельное помещение для РУ -10 кВ , в другом стоят трансформаторы и ячейки 0.4 кВ.
Сейчас возник вопрос о увеличении мощности, тоесть поставить трансформаторы ТМЗ-1600 и сделать реконструкцию РУ-0.4 кВ и 10 кВ (если нужно по расчету).

Но согласно ДБН В.2.5-23-2010 п. 4.2 абз. 5 "Размещать масляные трансформаторы во встароеных и пристроеных ТП, КТП запрещается".

Как быть и как обойти етот пункт. Ставить сухие трансформаторы получится в 2 р дороже чем масляные.


Благодарю за обсуждение и ответы!!
Назва: Re: цеховая ПС-10/0.4
Відправлено: Roman3R від 23 Грудень 2011, 14:15:05
ДБН В.2.5-23-2010
Цей ДБН не поширюється на виробничі будівлі . Якщо дана ТП розташована у виробничому корпусі промпідприємства , встановлення масляних трансформаторів не забороняється .