Добрый день всем. К сожалению, не сталкивалась с проектированием комбикормовых заводов. Интересует внутреннее освещение. Какими светильниками выполнять-взрывозащищенного исполнения или нет. Есть производственный корпус и склад мучнистого и тарного сырья.
-
Какими светильниками выполнять-взрывозащищенного исполнения или нет.
В соответствии с классификацией взрывоопасных зон, её должны дать технологи.
-
Какими светильниками выполнять-взрывозащищенного исполнения или нет
Люминисцентные со степенью защиты не менее IP54 .
-
Технологи указали категорию Б, класс В-IIа. Есть сомнения на счёт склада тарного и мучнистого сырья, высота порядка 8м.
-
Есть сомнения на счёт склада тарного и мучнистого сырья
там тоже В-IIа?
-
к сожалению в письменном виде не дают, а по телефону говорят всё - В-IIа.
-
Что значит
в письменном виде не дают
?
Это на чертеже (задании) должно быть написано ИМХО.
+ класс зрительных работ.
-
знаю, но вот так. Указана категория Б и все.
-
Наши технологи на всех категориях (кроме Д) в знаменателе указывают класс по ПУЭ.
Сказать точно не могу, обязательно это или нет, но я привык что нам выдают именно так.
-
Strum, как имеющий представление о категориях, хочу дать Вам совет: задание, и только в письменном виде с мокрыми подписями-печатями.
Поясняю. Склад, падает с 5 метров упаковка "корма" - облачко пыльки поднимается вверх и лампочка с "подходящей" температурой оболочки поджигает аэровзвесь - ПУК.
И классы то "электриков" проблема, категории - "технологов". А последние организовали-спроектировали технологический процесс опасный для человека = категория "Б", п. 7. 7. 6. Правила пожарной безопасности в Украине.
Будьте бдительны.
-
всегда стараюсь работать с заданием с печатью и подписью, но здесь не получается, к сожалению. Спасибо за совет.