Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => Кабельні лінії => Тема розпочата: O.S. від 13 Грудень 2011, 17:42:38
-
Всім привіт. Схожої теми не знайшов, тому створюю нову.
Яку відстань брати при зближенні підземного кабеля 0,4 кВ і стінки колодязя наприклад каналізації чи водопроводу?
Є два варіанти: 1) брати просто як до відповідних трубопроводів по ПУЕ
2) брати як до фундаментів споруд (бо колодязь - це все таки споруда, найчастіше залізобетонна)
Мабуть багато хто з цією проблемою стикався.
-
2) брати як до фундаментів споруд (бо колодязь - це все таки споруда, найчастіше залізобетонна)
-
я також беру
2) брати як до фундаментів споруд (бо колодязь - це все таки споруда, найчастіше залізобетонна)
-
Упс, тему можна вважати закритою. Оскільки її автор неуважно читав ПУЕ :-[
Дякую за висловлення ваших думок, але доречі, жоден з варіантів неправильний, а виявляється ось як насправді:
Відстань від стін тунелів і комунікаційних колекторів має бути не меншою ніж 0,5 м
Це з п. 2.3.60
-
Щоб не починати нову тему, запитаю тут, бо тематика в принципі схожа.
Шановні колеги, як ви гадаєте, якщо на топограф. зйомці біля водопроводу написано "недіючий", то чи треба при прокладанні силового кабеля дотримуватись нормативних відстаней до нього, чи оскільки він недіючий, то можна прокладати як завгодно?
-
якщо на топограф. зйомці біля водопроводу написано "недіючий",
Я бы советовал уточнить у владельца водопровода. Если действительно не действующий и в перспективе не планируется его использовать, то можно на него не обращать внимания. Но согласование владельца в любом случае на чертеже надо получить.
-
можна прокладати як завгодно?
а я бы лучше выдержала положенные 0,5м, если есть возможность,
это не так много, зато спокойнее :)
и согласовать легче, не придерутся!
-
Дякую за відгуки, шановні колеги.
а я бы лучше выдержала положенные 0,5м, если есть возможность
В тому ж і справа, що немає, інакше я б і не піднімав цю тему. Вірніше можливість є, але треба значно змінити трасу КЛ, і вона стає довшою на 45 м, а метр кабеля недешевий. Але те, що буде спокійніше, тут я з вами згоден на 100%. В крайньому випадку так і зроблю.
Я бы советовал уточнить у владельца водопровода
Тут теж проблема, оскільки цього власника ще треба знайти і невідомо чи взагалі він є. Це територія давно закинутого заводу.
-
Тут теж проблема, оскільки цього власника ще треба знайти і невідомо чи взагалі він є. Це територія давно закинутого заводу.
В таком случае я бы не обращал на него внимание да все. Он скорее всего уже давно похоронен. Если стремно - возьми кабель в трубу.