Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Кабельні лінії => Тема розпочата: Dmitrik від 13 Грудень 2011, 13:05:59

Назва: Когда допустимый ток кабеля берется в воздухе, а когда в земле (по ПУЭ)?
Відправлено: Dmitrik від 13 Грудень 2011, 13:05:59
Когда допустимый ток кабеля берется в воздухе, а когда в земле (по ПУЭ)? Если даже кабель проложен в земле, то все равно есть какае-то часть в воздухе. Спасибо
Назва: Re: Когда допустимый ток кабеля берется в воздухе, а когда в земле (по ПУЭ)?
Відправлено: IgorS від 13 Грудень 2011, 13:09:14
Dmitrik, Здається >10м
Назва: Re: Когда допустимый ток кабеля берется в воздухе, а когда в земле (по ПУЭ)?
Відправлено: CC19 від 13 Грудень 2011, 13:18:03
1.3.17. У разі змішаноrо прокладання кабелів допустимі тривалі струми треба
приймати для ділянки траси з найгіршими умовами охолодження, якщо довжина
її більша ніж 10 м. Рекомендовано застосовувати в зазначених випадках кабельні
вставки більшоrо перерізу.
Назва: Re: Когда допустимый ток кабеля берется в воздухе, а когда в земле (по ПУЭ)?
Відправлено: Roman3R від 13 Грудень 2011, 13:18:32
Когда допустимый ток кабеля берется в воздухе, а когда в земле
ПУЕ . 1.3.16 , 1.3.17
Назва: Re: Когда допустимый ток кабеля берется в воздухе, а когда в земле (по ПУЭ)?
Відправлено: Иг від 13 Грудень 2011, 13:21:23
Рекомендовано застосовувати в зазначених випадках кабельні
вставки більшоrо перерізу.
Это наращивать через муфту? Странно, чем больше муфт  - тем хуже.
Назва: Re: Когда допустимый ток кабеля берется в воздухе, а когда в земле (по ПУЭ)?
Відправлено: CC19 від 13 Грудень 2011, 13:32:45
Ну это не я так придумал, а ПУЭ. А почему бы и нет, например, трасса 300м, из них 20м по воздуху, чтобы не завышать сечение, сделать вставку.
Правда пример не совсем удачный. На такой длине скорей придется выбирать кабель по потерям.