Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => Кабельні лінії => Тема розпочата: Dmitrik від 13 Грудень 2011, 13:05:59
-
Когда допустимый ток кабеля берется в воздухе, а когда в земле (по ПУЭ)? Если даже кабель проложен в земле, то все равно есть какае-то часть в воздухе. Спасибо
-
Dmitrik, Здається >10м
-
1.3.17. У разі змішаноrо прокладання кабелів допустимі тривалі струми треба
приймати для ділянки траси з найгіршими умовами охолодження, якщо довжина
її більша ніж 10 м. Рекомендовано застосовувати в зазначених випадках кабельні
вставки більшоrо перерізу.
-
Когда допустимый ток кабеля берется в воздухе, а когда в земле
ПУЕ . 1.3.16 , 1.3.17
-
Рекомендовано застосовувати в зазначених випадках кабельні
вставки більшоrо перерізу.
Это наращивать через муфту? Странно, чем больше муфт - тем хуже.
-
Ну это не я так придумал, а ПУЭ. А почему бы и нет, например, трасса 300м, из них 20м по воздуху, чтобы не завышать сечение, сделать вставку.
Правда пример не совсем удачный. На такой длине скорей придется выбирать кабель по потерям.