Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Блискавкозахист => Тема розпочата: Timur63 від 02 Грудень 2011, 08:25:02

Назва: Молниезащита заправки
Відправлено: Timur63 від 02 Грудень 2011, 08:25:02
Добрый день. В молниезащите новичет. Дали первое задание. Ширина 10,6 метров длина 21. высота существуюших молниеотводов 15 метров.  Почитав форум предположил что их достаточно. Поскажите, правильный я вывод сделал или ошибаюсь. Если ошибаюсь то, в чем? Как всё это должно выглядеть в проекте? (может пример какой есть). Фото объекта прикладываю. Еще раз прошу сильно не "пинать" и не ругать :) Как понял из форума, обучиться данной тематике можно двумя способами: 1) опытный "старший брат" в фирме. 2) изучать форум, советоваться с обывателями. Первого к сожалению нет.
Назва: Re: Молнезащита заправки
Відправлено: *Андрей* від 02 Грудень 2011, 09:31:29
1) опытный "старший брат" в фирме. 2) изучать форум, советоваться с обывателями. Первого к сожалению нет.
.
Дали первое задание. Ширина 10,6 метров длина 21. высота существуюших молниеотводов 15 метров.  Почитав форум предположил что их достаточно. Поскажите, правильный я вывод сделал или ошибаюсь.
Изучать ДСТУ/ГОСТ.
Назва: Re: Молниезащита заправки
Відправлено: Timur63 від 02 Грудень 2011, 11:33:31
Изучаю :). В РФ я так понимаю по данному вопросу действует РД 34.21.122-87 и СО-153-34.21.122-2003
Назва: Re: Молнезащита заправки
Відправлено: zema від 05 Грудень 2011, 08:57:36
Посмотри здесь
http://eom.com.ua/index.php?topic=7099.0 (http://eom.com.ua/index.php?topic=7099.0)
Назва: Re: Молниезащита заправки
Відправлено: Timur63 від 14 Грудень 2011, 10:15:24
Изучил форум, ГОСТ. Получился такой проект. Подскажите, все ли правильно или я где то ошибаюсь.
Назва: Re: Молниезащита заправки
Відправлено: Evgen Koc від 03 Січень 2012, 14:06:46
Для освоения проектирования молниезащиты можно также (изучив предварительно РД 34.21.122-87 и СО-153-34.21.122-2003):
- обзавестись электронным 17 М каталогом "TBS Системы молниезащиты и защиты от импульсных перенапряжений", где приведены азы проектирования, скачав его здесь: http://www.obo-bettermann.com/ru/pdf_kataloge_ru.shtml (http://www.obo-bettermann.com/ru/pdf_kataloge_ru.shtml;)
- получить консультацию http://www.obo-bettermann.com/ru/hotline.shtml (http://www.obo-bettermann.com/ru/hotline.shtml)
(если не произошли изменения в персонале "ОБО Беттерманн Россия", этими вопросами ведает г-н Соловьев).
Назва: Re: Молниезащита заправки
Відправлено: andrewkay від 16 Січень 2012, 16:04:14
Изучил форум, ГОСТ. Получился такой проект. Подскажите, все ли правильно или я где то ошибаюсь.


"Интересный проект"! А что заземление молниеприемников делать не надо? И назначение листа №8. Не указан ни один элемент мычты. Из чего ее она изготавливается???