Подскажите пожалуйста, мне нужно от щита силового провести линии к электроприемникам - до распределения в одном лотке. Общая площадь сечения кабелей - 550 - каких размеров подобрать лоток ?
-
lenozzy, заполняемость лотка не более 40%. т.е. сечение лотка должно быть не мение 1375мм2. Если лоток(кабельрост) вертикальный, то кабели должны распологаться в один (максимум в два слоя), Если кабели свыше 16мм2 то расстояние между кабелями должно быть равно диаметру кабеля.
-
Ну и смотря что за Кабели: силовые, контрольные?
-
заполняемость лотка не более 40%
Ця норма стосується лише коробів , для лотків такі норми відсутні .
-
Ця норма стосується лише коробів , для лотків такі норми відсутні .
Roman3R, возможно. спорить не буду. А нельзя ссылочку? насколько я помню, короб от лотока отличается наличием крышки, и, возможно, отсутствием перфорации
-
lenozzy, и еще не забудь: кабели силовые (рабочие) и резервные (аварийные) не должны проходить вместе!!! как минимум по разным сторонам лотка или лоток должен быть с огнеупорной перегородкой :D
-
А нельзя ссылочку?
ВСН 180-84
4.18. Силовые, контрольные кабели и провода следует прокладывать на лотках однослойно, многослойно и пучками в соответствии с табл.2.
5.9. В коробах провода и кабели следует прокладывать вплотную друг к другу в один или несколько слоев и пучками в соответствии с табл.4 и 5. Сумма площадей поперечных сечений проводов и кабелей, прокладываемых в одном коробе, включая контрольные и резервные, не должна превышать 40% внутреннего поперечного сечения короба.
-
Roman3R, не знаю, действует ли ВСН 180-84, но данная норма прописана и в ПУЭ, к сожалению, сейчас не могу дать точную ссылку, но лотки там тоже присутствуют
-
каких размеров подобрать лоток ?
Якщо не хочете вводити додаткові знижувальні коефіцієнти на допустимий струм кабелів, то беріть такий лоток, щоб в ньому можна було помістити всі кабелі в один шар плюс 5 мм зазору між сусідніми кабелями. А так взагалі по табл. 2 ВСН 180-84. І ще не забудьте перевірити стійкість вибраного лотка до навантажень від ваги кабелів.
-
Спасибо!
Я думала что нет разницы что брать - лоток или короб, у меня силовые кабели, помещение котельной, проверяльщик посоветовал 150*100 или 150*80. Я просто не могу понять, это нужно посчитать площадь короба и сравнить с общей площадью поперечного сечения всех кабелей?
-
lenozzy, думаю лучше нарсовать в сечении лотка все кабели. И согласен с O.S. в том что
Якщо не хочете вводити додаткові знижувальні коефіцієнти на допустимий струм кабелів, то беріть такий лоток, щоб в ньому можна було помістити всі кабелі в один шар плюс 5 мм зазору між сусідніми кабелями
-
в соответствии с ПУЭ пп 1.3.10,1.3.11 понижающие коэффициенты при прокладке на лотках вводятся только для проводов.
для кабелей на лотках, как при одиночной прокладке, так и при прокладке пучками, допустимые токи принимаются по таблицам как для проложенных в воздухе.
а по нормам заполнения лотка - согласен с Roman3R.
-
ejen, т.е. вы хотите сказать что если, например, проложить кабеля без зазора на лотку в один (несколько) слоев, то коэф. вводить не нужно?
ИМХО, нужно брать 0,6.
P.S. Хм хм, в ВСН 180-84 все это есть. Не знал про него. :-[
-
CC19, это не я хочу сказать, просто именно так написано в ПУЭ. хотя, естесственно, при многослойной укладке у средних кабелей условия охлаждения будут хуже - с этим я спорить не собираюсь.
счас еще почитаю, что там в ВСН