Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => Тема розпочата: yuli від 01 Грудень 2011, 16:53:52
-
Такая ситуация. Город Киев сразу уточняю :). Просчитав уставки РЗА, выяснилось, что на РП-3 на существующем реле РТВ нельзя выставить расчетную уставку. Нужно заменить реле. Сказали заменить на РС-80 М (8-16А).
Теперь сам вопрос. Может кто-то объяснить, что для этого нужно. Я так понимаю надо разработать схему вторичных цепей для подключения этого реле. Какие надо взять исходные данные для этого (ведь РП же существующее) и где их брать? Или как это надо сделать?
Спасибо большое:)
-
Однако, переделка просматривается заметная - реле РТВ прямого действия. Сказать, что-то больше пока не могу - на изучение вопроса требуется время.
-
Родное РП-3 ::).
А чего вдруг менять сразу реле? Какая там уставка по времени? 0с?
Тогда да -нужно ставить РС-80 или УЗА-АТ с дешунтированием. Схема - во вложении
Если же просто по шкале не влазит - то проще трансформаторы тока поменять на большие. Линия какая?
-
Однако, переделка просматривается заметная - реле РТВ прямого действия. Сказать, что-то больше пока не могу - на изучение вопроса требуется время.
Все гораздо проще ;)
-
Все гораздо проще
охотно верю, но на изучение вопроса требуется время.
-
Electrician, На самом деле сложнее может быть только при условии, если в ТУ забита реконструкция ячейки в РП-3. Я знаю это РП - там ячейки каменного типа и их реконструкция - несколько хлопотное дело по первичке, ну и тогда нужно разрабатывать вторичку (на МРЗС - сейчас Киевнегро предпочитает именно его.). Но это тоже на самом деле не так уж и сложно. А судя по тому, что спросила yuli, у нее уставка по времени 0 и ей просто нужно поставить реле с дешунтированием. Схемки я приложил.
-
Нет, уставка там не не ноль.
На линии РП-3- ТП-955 расчетный ток получается 273 А. Сейчас там стоят ТТ 150/5, реле РТВ 690А, 0,5 сек при 1050 А (т.е. уставка по вторичке 23А). При таком расчетном токе получается надо замена трансформатора тока на 300/5. Судя по реле, это РТВ-ІІІ. На нем можно начинать выставлять уставку с 20 А. Если взять уставку 20 А и умножить на коэф-т трансформащии тока 60, то получаем 1200 А по первичке. Но двухфазный минимальный ток для проверки по чувствительности составляет 1465 А. Получается при уставке 1200 А мы не проходим по чувствительности. Вот и сказали мне менять реле на РС-80 М. поставить уставку 900 А с временем 0,5с.
Только так проходит.
Вот у меня теперь вопрос как сделать вторичные цепи. их же надо как-то привязать к существующей ячейке? Или я что-то неправильно понимаю?
-
Реконструкции в ТУ нет на РП. Там вообще по ТУ идет замена существующего участка на сшитый полиэтилен. Никакой дополнительной нагрузки по ТУ нет на линию 10 кВ. но вот когда взяла линию и просчитала ее, то и получился ток 273 А при том, что стоят сейчас трансформатры тока 150/5 =-0
-
Андрюха РЗА, вы приложили схемы реле по вторичке. Этих схем достаточно, чтобы поменять реле на РП-3 или надо что-то еще. И их надо как-то привязывать к существующему РП?