Доброго дня суток. Вопрос глупый, но для меня очень важный. В нагрузочной таблице есть следующие графы:
Наименование
электроприемника; Рn-номин мощность; n-количество приемников; Рnсум (Рn*п); cosφ; Кс-коэфф спроса; РР-полная мощность.
Естественно, нужно рассчитать полную мощность. Всегда считал так: РР=Рnсум*Кс, а теперь стукнуло в голову, что надо считать РР=(Рnсум*Кс)/cosφ
ПОДСКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, как ПРАВИЛЬНО!
И еще, где можно найти Кс для электроприемников? В ДБН В.2.5-23-2003 все очень призрачно и только для освещения.
-
РР-полная мощность.
а размерность указана? кВт или кВАр? если второе, то конечно косинус нужно учитывать. Коэффициент спроса (данные о нем) есть во многих источниках (для разных потребителей). В том же ДБН достаточно много данных по Кс, для разных видов нагрузки, разных объектов, а не только освещения. В общем вопрос по Кс надо конкретизировать
-
fisiologija, поиск рулез ;).
нужно рассчитать полную мощность РР Sp=(Рnсум*Кс)/cosφ
см.http://eom.com.ua/index.php/topic,187.0.html
И еще, где можно найти Кс для электроприемников?
http://eom.com.ua/index.php/topic,618.msg3311.html#msg3311
http://eom.com.ua/index.php/topic,81.0.html
-
В общем вопрос по Кс надо конкретизировать
Имеется в виду коэффициент спроса бытовых электроприемников, например, холодильная витрина, кондиционер, электроводонагреватель, штепсельные розетки, электроконвектор и т.д. а везде приведены в основном промышленные установки, лифтовые, станки.
-
холодильная витрина, кондиционер, электроводонагреватель, штепсельные розетки, электроконвектор и т.д. а везде приведены в основном промышленные установки, лифтовые, станки.
ну в ДБН 23 это есть, если Вы из Украины