Имеется производственное помещение категории А, с выходом на улицу через тамбур-шлюзы. Требуется ли оборудовать АПС тамбур-шлюз? Спасибо!
-
Думаю, нет, если гореть там нечему. Тем более от сквозняков и влажности датчики в тамбуре могут ложнить.
-
rga, здравствуйте!, а не придерется ли экспертиза к требованию "перечня" что защите подлежат все помещения, за исключением помещений оговоренных этим же перечнем, ДБН В. 56 и CEN (помещения с мокрыми процессами и т.д.).
Вот если бы категория была конкретно "Г" или "Д"
-
а не придерется ли экспертиза к требованию "перечня" что защите подлежат все помещения, за исключением помещений оговоренных этим же перечнем, ДБН В. 56 и CEN (помещения с мокрыми процессами и т.д.).
Не исключено. Но у нас получается объяснить экспертам, что извещателям там будет плохо.
Вот если бы категория была конкретно "Г" или "Д"
В принципе, помещения, смежные с А, категорируются...
-
Имеется производственное помещение категории А, с выходом на улицу через тамбур-шлюзы.
Замечательные исходные данные. По таким данным проектировать - прямой путь к проблемам, как минимум финансовым. Технологов за одно место брать надобно... .
Вопрос к misterx: Концепция обеспечения пожарной безопасности объекта имеется (ДБН В.1.2-7-2008)?
Правильно засомневался Илья, мало кто принимает во внимание интересный норматив как НАПБ А.01.001-2004.
И, что интересного в НАПБ А.01.001-2004? Вчитываемся в
7.7.6. Производство, где обращаются пожаровзрывоопасные вещества и материалы, должно быть оснащено автоматическими средствами контроля параметров, значения которых определяют пожаро-взрывоопасность процесса, сигнализацией предельных значений и системами блокировок, препятст-вующих возникновению аварийных ситуаций.
Простыми словами это звучит так: технологический процесс должен быть "организован" так, чтобы не возникало ситуаций, приводящих к категории А (Б).
А как же класс помещений (НПАОП 40.1-1.32-01(ДНАОП 0.00-1.32-01)? Читаем НАПБ Б.03.002-2007:
Таблица 1
А взрывопожаро-опасная = Горючие газы (ГГ), легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ) с темпера-турой вспышки не больше 28°С в таком количестве, что могут образовы-вать взрывопожароопасные газо-паровоздушные смеси, в случае воспла-менения которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, которое превышает 5 кПа. Вещества и материалы, которые способны взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или одно с другим, в таком количестве, что расчетное избыточное давление взрыва в помещении превышает 5 кПа
В свете НПАОП 40.1-1.32-01(ДНАОП 0.00-1.32-01) вряд ли найдется АПС с необходимой температурой оболочки Тхх. И возвращаемся к 7.7.6. НАПБ А.01.001-2004.
А тамбур, тамбур подождет, и речь то идет о тамбур-шлюзе.
Направление дал, курим нормативку.
-
В мене також були зауваження експертизи, що в тамбурі не було пожежних датчиків. То зараз скрізь ставлю хай мають!!!