Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Кабельні лінії => Тема розпочата: zazikstealth від 30 Травень 2008, 16:12:09

Назва: Выбор вводного кабеля
Відправлено: zazikstealth від 30 Травень 2008, 16:12:09
Подскажите. Как правильно выбрать вводной кабель (алюминий, по воздуху) длиной 350м, на мощность 25кВт, ток КЗ на шинах подстанции 7500А. И как проверить кабель и защитный автомат по току КЗ.
Назва: Re: Выбор вводного кабеля
Відправлено: andery від 30 Травень 2008, 16:17:58
По потерям напряжения 2.5% - 70 квадратов получается .
Цитата: zazikstealth
И как проверить кабель и защитный автомат по току КЗ.
Вот этот вопрос не понял....  :-[
Назва: Re: Выбор вводного кабеля
Відправлено: zazikstealth від 30 Травень 2008, 16:34:15
имелось ввиду выбор АВ и проверка его по току КЗ...
Назва: Re: Выбор вводного кабеля
Відправлено: Electrician від 30 Травень 2008, 16:40:35
Цитата: zazikstealth
И как проверить кабель и защитный автомат по току КЗ.
Я так понимаю ПУЭ по этому поводу говорит:
1.4.2. По режиму КЗ должны проверяться (исключения см. в 1.4.3):
1. В электроустановках выше 1 кВ:
а) электрические аппараты, токопроводы, кабели и другие проводники, а также опорные и несущие конструкции для них;
б) воздушные линии электропередачи при ударном токе КЗ 50 кА и более для предупреждения схлестывания проводов при динамическом действии токов КЗ.
Кроме того, для линий с расщепленными проводами должны быть проверены расстояния между распорками расщепленных проводов для предупреждения повреждения распорок и проводов при схлестывании.
Провода ВЛ, оборудованных устройствами быстродействующего автоматического повторного включения, следует проверять и на термическую стойкость.
2. В электроустановках до 1 кВ – только распределительные щиты, токопроводы и силовые шкафы. Трансформаторы тока по режиму КЗ не проверяются.
Аппараты, которые предназначены для отключения токов КЗ могут по условиям своей работы включать короткозамкнутую цепь, должны, кроме того, обладать способностью производить эти операции при всех возможных токах КЗ.

Стойкими при токах КЗ являются те аппараты и проводники, которые при расчетных условиях выдерживают воздействия этих токов, не подвергаясь электрическим, механическим и иным разрушениям или деформациям, препятствующим их дальнейшей нормальной эксплуатации.
Я думаю кабель проверять не нужно. Ну а выбор кабеля подробно описан в десятках книг, методичек и пособий. Разве что обратить особое внимание на допустимую потерю напряжения. А автомат - посчитать ток КЗ после кабеля и подобрать автомат с соответствующим током динамической стойкости
Назва: Re: Выбор вводного кабеля
Відправлено: mav від 30 Травень 2008, 22:50:21
Цитата: zazikstealth
И как проверить кабель и защитный автомат по току КЗ.

В России есть для этого дела есть РД 153-34.0-20.527-98  РУКОВОДЯЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО РАСЧЕТУ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ И ВЫБОРУ ЭЛЕКТРООБОРУДования. Там всё это есть в гл.8 и 9. Есть и ГОСТ 30323-95    КЗ в электроустановках. Методы расчета термического действия и ГОСТ 28249-93 КЗ в электроустановках. Методы расчета КЗ в установках до 1 кВ. Почитай их, там всё есть.