Назва: Сопротивление реактора 10 кВ
Відправлено: yuli від 17 Листопад 2011, 10:50:46
Добрый день. Для расчета релейной защиты мне надо определить сопротивление реактора. В службе релейной защиты взяла данные и там по схеме после шин 10 кВ подстанции находится реактор  РБ-10-300-9%.
Реактивное сопротивление я могу найти по формуле Хр=(Хр%/100)*(U/1,73/I) = (9/100)*(10,5/1,732/0,3)=1,82 Ом.
А как найти активное сопротивление реактора?
Я нашла такую формулу - Rр=дельта Р*1000/(I*I). Но где мне взять значение потерь. В справочниках я не нашла. Или может я неправильно считаю?
Спасибо большое :)
Назва: Re: Сопротивление реактора 10 кВ
Відправлено: Андрюха РЗА від 17 Листопад 2011, 13:09:28
А у реактора насколько я знаю сопротивление чисто реактивное. Считаете его вы правильно.
Назва: Re: Сопротивление реактора 10 кВ
Відправлено: SR від 17 Листопад 2011, 13:12:48
При расчете токов КЗ в установках выше 1000 В активным сопротивлением генераторов, силовых тр-ров и реакторов пренебрегают, т.к. они невелики по сравнению с активными (так написано в учебниках)
Назва: Re: Сопротивление реактора 10 кВ
Відправлено: Roman3R від 17 Листопад 2011, 13:20:14
как найти активное сопротивление реактора?
В книге  "М. Л. Голубев Расчет токов короткого замыкания в электросетях 0,4-35 кВ" написано - Активное сопротивление реакторов настолько мало , что не учитывается .
Назва: Re: Сопротивление реактора 10 кВ
Відправлено: yuli від 17 Листопад 2011, 14:05:26
Спасибо. Ну меня тоже такому в институте учили, но хотела еще удостоверится, что я правильно считаю. Большое всем спасибо :)
Назва: Re: Сопротивление реактора 10 кВ
Відправлено: рома від 03 Квітень 2014, 05:52:44
Сопротивление реактора, если f=100 Гц, L=25 мГц??? подскажите пожалуйста..!)