Добрый день уважаемые колеги!
Вопрос такой, нужно ли делать корозийную защиту кабеля 0,4 кВ АВБбШв (прокладка в земле)? Прочитал единые технические указания по выбору и применению силовых кабелей, но конкретного ответа там не увидел ???
-
А где это указано? А то Киевэнерго дало замечание. Цитирую - "Надати проект захисту електрокабелів 0,4 кВ марки АВБбШв від корозії та погодити з СКЛ КМ" Заранее благодарен! :)
-
А то Киевэнерго дало замечание
Тогда придется делать, т. к. вблизи вашего кабеля находятся источники блуждающих токов (рельсовая контактная сеть, линии постоянного тока, катодные станции)
-
Коррозия делается для бронированных кабелей - поэтому для АВБбШв надо делать. Либо брать традиционные для Киева АВВГ и потом сражаться (чаще всего успешно) с экспертизой на Ливарского.