Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Освітлення => Зовнішнє освітлення => Тема розпочата: EvgenMan від 03 Листопад 2011, 07:45:46
-
Доброе утро!
Есть одна проблема. Дали сделать проект освещения 3х улиц. Сама проблема в том, что я никогда неделал наружное освещение!!! И сразу появились такие вопросы:
- как правильно и обосновонно выбрать сечение кабеля (СИПа)? Нагрузка то равномерно распределенна по всей длине (2700м).
- как правильно выбрать кол-во светильников изходя из таких начальнных условий: светильники - ЖКУ-16, лампы - ДНаТ-150, мощность от КТП по ТУ - 34кВт (3 фазы).
- какой косинус у данного светильника с такой лампой (компенсированой)? Нигде найти не могу... почему то :(
Помогите, сегодня придет заказчик для предворительной беседы, а запутался в 3х соснах ::)
-
EvgenMan, перечитайте цю тему (http://eom.com.ua/index.php?topic=8861.0)
-
Перечитал, еше раньше. Ответов на мои вопросы я не нашел.
Кноринга и Карпова я знаю, но онм мне сейчас (до обеда) не помогут 8)
-
А что в ТУ на освещение написано?
-
EvgenMan, вы бы план показали, а то не понятно как это
Дали сделать проект освещения 3х улиц.
Нагрузка то равномерно распределенна по всей длине (2700м).
А ТП где стоит?
Ну а косинус - 0,85 http://zao-tehnolog.ru/page691089 (http://zao-tehnolog.ru/page691089)
-
В ТУ указали:
- разрешенная мощность 34кВт
- лампы с ПРА
- линию провести по сущ. опорам ТТУ
- использовать только СИП
И все.
-
EvgenMan, вы бы план показали, а то не понятно как это
Немогу, 3 дня как переехали в новый офис, а тут инет урезан. Только просмотр. :(
Улицы расположены буквой Ш, и ТП стоит практически посредине (внизу).
-
Ну так сложно будет. А 2700м, это длина одной или всех улиц? Количество существующих опор?
-
Переріз 4х16 по умовам механічної міцності.
-
По поводу сечения можно спросить у горсвета - какое они хотят
-
4х16 по умовам механічної
Стосовно січення ломали копья тут: http://eom.com.ua/index.php?topic=333.0 (http://eom.com.ua/index.php?topic=333.0)
ИМХО, не менше 25мм.кв.
-
спросить у горсвета - какое они хотят
таким чином багато напроектуємо.
"Хотят", як правило, найдешевше :D
-
таким чином багато напроектуємо.
"Хотят", як правило, найдешевше :D
Да не скажи. Они же сами потом его эксплуатировать его будут. К тому же они могут указать сечение с перспективой развития сетей освещения.
Я когда проектировал освещение на СИП - поехал в районный отдел, переговорил с начальником и главным инженером - и мне четко сказали брать AsXSn 4x25
-
offtop:
Читати буквально:
Кноринга и Карпова я знаю, но онм мне сейчас (до обеда) не помогут
EvgenMan, хороших знайомих маєте. Шкода тільки, що не можуть допомогти :D :D :D
-
Я когда проектировал освещение на СИП - поехал в районный отдел, переговорил с начальником и главным инженером - и мне четко сказали брать AsXSn 4x25
:-[ так по ПУЕ меньше і неможна 4х25 це мінімум для магістралі. Коли робиться проект було б непогано щоб міськсвітло перспиктиву забило в ТУ, а не на словах і переріз дали з урахуванням перспективи.
Для визначення перерізу пора***те втрату напруги на останньому світильнику та перевірте чи спрацює автомат в кінці лінії. Для зрівнювання моментів навантаження раджу порядок фаз робити А - В - С - С - В - А.
-
4х25 це мінімум для магістралі
дело в том что в моем случае 4х25 был записан еще и в ТУ :D