Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: Dmitrik від 02 Листопад 2011, 15:33:44
-
Возможна ли установка в металлической киосковой КТП сухого трансформатора в одном помещении с РУ-10 кВ (без перегородки)
-
Dmitrik, а суть проблемы? Вообще лучше обращаться с таким вопросом к производителям. КТП - это полностью завадское издение
-
Так нам такую и сделал завод. Я хотел узать не противоречит ли это нормам
-
Dmitrik, Завод выпускает свою продукцию согласно ТУ.
-
Завод выпускает свою продукцию согласно ТУ.
, но ТУ должно соответствовать ПУЭ и ПБЭЭУ. Я вообще то плохо представляю открытые контакты транса рядом с ячейками РУ.
-
Бригадир, ну сухари бывают в защитном кожухе
-
Есть чертеж, только вставить его не получается
-
Сугор,
Возможна ли установка в металлической киосковой КТП сухого трансформатора в одном помещении с РУ-10 кВ (без перегородки)
про кожух ни слова.
-
Завод выпускает свою продукцию согласно ТУ.
, но ТУ должно соответствовать ПУЭ и ПБЭЭУ. Я вообще то плохо представляю открытые контакты транса рядом с ячейками РУ.
На самом деле это не так уж и страшно - ячейки выпускаются в заводских корпусах, которые заземляются. А вообще коллега Сугор прав - завод паспорт на КТП выдал - значит он за него и расписался и в случае каких-то косяков в работе КТП - все шишки на него.
-
При однорядном расположении трансформаторы ( пусть даже и сухие ) и шкафы в помещении с КТП размещены без перегородки.
-
При однорядном расположении трансформаторы ( пусть даже и сухие ) и шкафы в помещении с КТП размещены без перегородки.
Не факт - на крайней выставке я видел не помню уже чье КТП с перегородками между РУ и трансами - там вроде ячеки были без задних стенок в из качестве использовалась перегородка.
-
Сухие трансформаторы считаются более безопасными, чем масляные. Лишь в плане перегрузки они слабее. Проблемы с ТП контейнерного типа нет. Сухие тр-ры рекомендованы к установки во встроенных ТП.