Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Пожежогасіння => Тема розпочата: Carter від 01 Листопад 2011, 17:05:21
-
Уважаемые коллеги, у меня вопрос: есть два помещения - газосварочная мастерская (320 м2) и електросварочная мастерская (277 м2), которые находятся в здании учебного корпуса, согласно пункту 7.21 табл. В.2 Приложения В ДБН В.2.5-56-2010 эти помещения подлежат защите установками АПТ. Собственно сам вопрос - чем защищать (тушить)??
-
Все зависит от того, что в этих помещениях будет гореть. Состав пожарной нагрузки?
-
В электросварочной мастерской гореть особо не чему, как я понимаю, поэтому подходить буду как к тушеню электрооборудования - газ хладон 227еа. А вот в газосварочной, скорее всего, будет использоваться ацетилен, что и поставило меня в тупик. В старом ДБН В.2.5-13-98* по табл Д.1.3, ацетилен тушат СО2 с концентарцией 66%, а вот для хладона никаких данных нет...
-
Вообще-то, сварочные помещения в п.7.21 объединены с помещениями, в которых применяются щелочные и щелочноземельные металлы.
Просто так такое не объединяют. Значит, при сварке эти металлы применяются.
Причем, щелочные и щелочноземельные металлы тушатся совершенно отдельными методами.
Так что варианта 2:
- в Вашем сварочном помещении применяются особые металлы (отсюда - спецтушение);
- в Вашем сварочном помещении таких металлов нет, тогда оно не подходит под этот пункт и надо искать другой
-
rga, спасибо. Только что говорил с пожарным инспектором, он слово в слово повторил "в которых применяются щелочные и щелочноземельные металлы". И он посоветовал не защищать их установками АПТ, сделать только АПС.
В нашем случае, точно не известно, что конкретно будет использоваться для сварки, корпус-то учебный, да и заказчик толком ответить на этот вопрос не может.
-
сделать только АПС.
если будет принято такое решение, то, вроде совета, пропишите о "ручных/передвижных" средствах пож.тушения. Уделите сему моменту внимание...
-
спасибо, возьму на заметку