Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => Кабельні лінії => Тема розпочата: yuli від 31 Жовтень 2011, 14:21:52
-
ДОБРЫЙ ДЕНЬ!
Подскажите, как рассчитать и выбрать сечение экрана для кабелей из сшитого полиэтилена.
Спасибо большое!!
-
yuli, это видела ?
Экран из медных проволок, скрепленных медной лентой (для кабелей с секторными жилами накладывается общий экран поверх трех изолированных жил):
- сечением не менее 16 кв. мм для кабелей с сечением жилы 50–120 кв. мм,
- сечением не менее 25 кв. мм для кабелей с сечением жилы 150–240 кв. мм,
- сечением не менее 35 кв. мм для кабелей с сечением жилы выше 300 кв. мм.
Примечание: сечение экрана выбирается в зависимости от токов короткого замыкания, которые необходимо рассчитать согласно условиям прокладки кабельной линии.
-
yuli, сечение экрана должно быть термически стойким к токам двухфазного КЗ. Почитай Дмитриев М.В "Заземление экранов однофазных силовых кабелей 6-500кВ" там все подробно расписано.
-
Почитай Дмитриев М.В "Заземление экранов однофазных силовых кабелей 6-500кВ"
А де можна почитати? хтось має?
-
yuli, sashkomtm,
http://files.mail.ru/4VWFXX (http://files.mail.ru/4VWFXX)
-
http://www.kabel-news.ru/netcat_files/90/100/mai_Vybor_secheniya_ekranov.pdf (http://www.kabel-news.ru/netcat_files/90/100/mai_Vybor_secheniya_ekranov.pdf)
-
Методические указания по применению силовых кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 10 кВ и выше.
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1805 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1805)
Залив у файловий архів
-
География?
Если Киев, то могу рассказать, если другой Обл - то нужно знать его хотелки.
В Киеве СЕЙЧАС считают по двухфазному току к.з. в максимальном режиме в начале кабеля, сравнивая его с допустимым током экрана (требование Киевэнерго). Раньше считали по двойному к.з. на землю (так говорит ПУЕ-2009), еще раньше по трехфазному к.з. в максимальном режиме.
(для распредцепи - при условии рабочей жилы - Al - 120 экран выбирается из ряда - 25; 35; 50 мм2)
Для питающих кабелей РП - может быть 50; 70; 95 мм2 В зависимости от токов к.з. на питающей ПС.
-
Да, это Киев. А если кабель из сшитого полиэтилена находится всредине цепочки, ну как обычно бывает, когда считаем релейку, то надо просчитывать все сопротивления до нашего кабеля и потом определять ток КЗ. Может есть примеры расета. Буду благодарна.
-
Ну расчет - это обычный расчет токов к.з. в сети 10 кВ. Просто нужно взять проектируемый кабель и посчитать ток 2-хфазного к.з. (Iк.з (3) *0,5* корень(3)) в максимальном режиме в начале кабеля при питании с одной стороны и в конце кабеля при питании с другой стороны. Дальше нужно посчитать токи термической устойчивости в этих двух точках (Ітерм = Ік(2)*корень (tфик)) и сравнить допустимый ток экрана с большим из них.
-
Спасибо за объяснение. а то мне говорили. что надо составлять схему замещения нулевой последовательности и рассчитывать ток при несимметричном к.з
-
а tфик - это время срабатывания зашиты на РП или на подстанции? или что это за время?
-
а то мне говорили. что надо составлять схему замещения нулевой последовательности
Нулевой не надо, а вот прямой(обратной) надо
а tфик - это время срабатывания зашиты на РП или на подстанции? или что это за время?
tфик - фиктивное время срабатывания = время срабатывания защиты (уставка реле времени) + время срабатывания выключателя
-
Спасибо за объяснение. а то мне говорили. что надо составлять схему замещения нулевой последовательности и рассчитывать ток при несимметричном к.з
Так прописано в ПУЕ - я уже выше писал про это - это расчет по двойному к.з. на землю. Но крайнее на сегодня веяние Киевэнерго - расчет по 2-хфазному току к.з. в максимальном режиме.