возникла необходимость в реконструкции ТП-10/0,4 в габарите 3500х5500.
решено было, из-за малого габарита, выполнять РУ-0,4 на основе ШРНН.
компоновка к которой пришли, представлена на рисунке ниже.
собственно вопрос заключается в том, что бы показать разрезы и способ подключения этих шин к щиту. может кто-нибудь дать совет по поводу правильного способа подключения или кинет в мня рисунком как это сделать правильно?
(http://photo.qip.ru/photo/bhaad/200176418/large/206839208.jpg) (http://photo.qip.ru/users/bhaad/200176418/206839208/)
увеличение по клику.
-
бросаю
http://www.electrograd.com.ua/img/razmer/64.jpg (http://www.electrograd.com.ua/img/razmer/64.jpg)
-
не... не о том вопрос, это я знаю.
вопрос в том как правильно вот теми шинами зайти в РУ-0,4 и разключить от ввода в ячейку до шин. каким образом извернуться и как правильно все сделать.
-
Нужно делать шинный мост в РУ-0,4. Посмотри примеры шинных мостов (гугл кучу картинок выдает) и спроектируй для себя. И еще ШРНН в твоем случае лучше заказать с верхним вводом шин.
-
bhaad, мне кажется что трансформатор необходимо развернуть на 180о, а то как-то некрасиво :D
-
Шиной по потолку выйди в отсек РУНН, если высота позволит над шкафом сделай сборку шин (изоляторы поставь на противоположной стене) и спускайся на вводной аппарат в своем шкафу. Сборную шину из отсека СТ огради сетчатым ограждением над шкафом.
-
Iv_One, хм, к стати, где то так оно и будет. думаю за завтра-сегодня нарисую планы и разрезы, возможно аксонометрию для наглядности.
тогда вопрос возможно, хотя скорее точно, глупый.
с трансформатора выходит 4 шины до РУ-0,4. Три фазных и ноль. на ШРНН только три вывода на три фазы. ноль куда мне загнуть?
-
На ссылке, которую предоставил boss верхний левый рисунок (вид сбоку) есть обозначение нулевой шине на изоляторе. Габаритов я не знаю, но предположу, что в РУНН необходимо привести 4 шины, а затем по задней стенки шкафа, через изоляторы опустить нулевую шину к той, которая будет в шкафу.
-
bhaad, Сугор правильно говорит + меньше головной боли получится при монтаже + меньше материалов затратите.
-
bhaad, мне кажется что трансформатор необходимо развернуть на 180о, а то как-то некрасиво :D
100%
А впрос применеия импортного оборудования (для РУ-10 кВ) рассматривался?
-
А впрос применеия импортного оборудования (для РУ-10 кВ) рассматривался?
нет. начальство и на ШРНН не охотно идет, но вариантов не остается.
разверну трансформатор, потасую его по габаритам имеющимся. все равно еще с сетями надо будет согласовать, может дадут дельный совет, хотя вряд ли.
-
А если без РУ-0,4 потащить шинопровод прямо к потребителям и только возле них ставить ответвительные коробки с защитными автоматами, либо дотащить шинопровод до какого нибудь подходящего электропомещения?
-
bhaad, А мощность трансформатора какая? Может имеет смысл (если мощность небольшая) шинный мост заменить на одножильные кабели?
-
шинный мост заменить на одножильные кабели?
Нормами это разрешено? можно ссылку на док пожалуйста.
-
Jmen, на счет норм - нескажу, но неоднократно видел в жизни... Судя по глубине щита мощный автомат там не станет...
-
кабелями нельзя. по крайней мере мне такую компоновку ни район ни десятник не подпишут, токи большие, кабели горят часто :)
трансформатор ТМ-630/10, КСО на десятке, ШРНН на 0,4.
микитюк обмолвилась по поводу возможности постройки двухэтажного ТП, может кто-нибудь проектиком кинуть, глянул бы одним глазком для общего развития :)
на данный момент имеем такую ситуацию, развернул трансформатор, действительно отличная идея была, благодарю.
(http://photo.qip.ru/photo/bhaad/200176418/large/206850631.jpg) (http://photo.qip.ru/users/bhaad/200176418/206850631/)
ткнете носом в ошибки? укажете на возможные варианты улучшения?
-
bhaad, Опять не так. я имел ввиду что у Вас подключение 10кВ получается со стороны ворот, я думаю, это не правильно. Разверните транс на 180, так чтобы сторона 10кВ была обращена к стене Ру-0,4кВ, трансформаторной ячейкой сделайте среднюю в РУ-10кВ. Хотя помещение РУ-0,4кВ тоже маленькое получилось, проход должен быть минимум 800мм, при этом Вы не учли, то шкаф в притык к стене Вы неустановите нужно отступить, как минимум 50мм.
Попробуйте посмотреть компановки ТП в разных типовиках, возможно, найдете для себя приемлемый вариант. Вызывает также сомнения, возможность установки в данный щит автомата на 1000А. Если у Вас есть возможность переставлять ворота и двери, то по пробуйте еще раз перечитать нормы... По моему я где-то видел, что допускается устанавливать в одном помещении РУ0,4 и Ру10кВ (при отсутствии масло наполненого оборудования). Я так же понял, что объек бюджетный, по этому сухих трансов в кожухе предлагать не буду. А не могли бы Вы показать компановку ТП до реконструкции? Возможно возникнут какие-нибудь мысли.
-
номинальные токи для шрнн от 630 А и до 3150 А. в габарите 400х1400 для 12 присоединений. тут вродь бы все верно.
если я разверну трансформатор на 180 градусов, то конструкция шинного моста для 0,4 будет вообще дичайшей.
ру-10 и ру-0,4 не будут в одном помещении - это точно.
а если так?
проход в ру-0,4 будет всего 600, но десятник не был против такого, при условии что двери находятся напротив щита и метровой ширины будут.
(http://photo.qip.ru/photo/bhaad/200176418/large/206851777.jpg) (http://photo.qip.ru/users/bhaad/200176418/206851777/)
-
По моему я где-то видел, что допускается устанавливать в одном помещении РУ0,4 и Ру10кВ
Допускается, если РУ-10 и РУ-0,4 на балансе одной организации. Но Десятнику это не нравиться.
bhaad, у тебя в РУ-0,4 ширина коридора не соответствует п.4.2.80 ПУЭ.
трансформатор ТМ-630/10
По этому поводу не наблюдаю приямка маслоприемника.
Еще проверь установку транса согласно п.4.2.119 ПУЭ
-
По моему я где-то видел, что допускается устанавливать в одном помещении РУ0,4 и Ру10кВ
Допускается, если РУ-10 и РУ-0,4 на балансе одной организации. Но Десятнику это не нравиться.
bhaad, у тебя в РУ-0,4 ширина коридора не соответствует п.4.2.80 ПУЭ.
трансформатор ТМ-630/10
По этому поводу не наблюдаю приямка маслоприемника.
Еще проверь установку транса согласно п.4.2.119 ПУЭ
знаю, чуть выше написал по поводу ру-0,4
а расстояния вродь соответствуют, больше 0,3 от боков до стенок и 0,6 от дверей.
маслоприемник показан на разрезе.
-
Еще проверь установку транса согласно п.4.2.119 ПУЭ
boss, поддерживаю, помещения трансформатора можно немного ужать, принимать минимальное значение (300мм), наверное не стоит, а вот сократить проход сзади и по бокам до 350-400, я думвю можно. bhaad, не забудь - шкафы вплотную к стенке не устанавливаются.
-
bhaad, а как кабеля будешь заводить? с помощью приямков? Еще может напрягут кабельный этаж делать.
Это я по поводу того что
микитюк обмолвилась по поводу возможности постройки двухэтажного ТП
Я бы к ней не ходил....стремная она баба....лучше сразу к Десятнику чем к ней. В моем опыте были прецеденты когда она вставляла палки в колеса по некоторым тех. решениям, в то время как у Десятника эти решения не вызывали никаких вопросов.
-
:'( так лучше?
(http://photo.qip.ru/photo/bhaad/200176418/large/206852413.jpg) (http://photo.qip.ru/users/bhaad/200176418/206852413/)
bhaad, а как кабеля будешь заводить? с помощью приямков? Еще может напрягут кабельный этаж делать.
приямки. этажа не будет.
-
bhaad, ты с производителями оборудования уже определился? может можно найти транс с другими габаритами или без расширительного бака? возможно будет замечание, что невозможно контролировать уровень масла. Я не уверен, но думаю, что можно сократить проход перед РУ-10кВ.
-
bhaad, Попробуй днепропетровские трансы - они самые компактные из маслянников
http://www.eltechkomp.com.ua/products/18.html#product18 (http://www.eltechkomp.com.ua/products/18.html#product18) - свяжись с ними, они дадут точные габариты (По моим данным - ТМ-630 - 1440х980 мм х 1740 мм - высота).
А вообще такие задачи есть смысл решать на импортном оборудовании - и заказчика убеждать в том, что это необходимо, чтобы не строить двухэтажное ТП.
ЗЫ: Да, и не забудь про маслоприемник под трансом. Киевнегро сейчас любит в него носом тыкать.
-
в общем, подписанный всеми и окончательный вариант.
(http://photo.qip.ru/photo/bhaad/200176418/large/206891707.jpg) (http://photo.qip.ru/users/bhaad/200176418/206891707/)
всем спасибо за помощь и советы :)
-
bhaad, а Десятник ничего не сказал по поводу невозможности контроля уровня масла не отключая напряжения?
-
нет, этот вопрос не возникал.
хотя, возможно, я его просто задолбал :D
-
Нормальный вариант!
А вопрос Сугора решается установкой зеркала под углом в 45 градусов и лампочкой возле него. Этот вопрос кстати задаст экспертиза на Ливарского - поэтому неплохо бы его учесть
-
спасибо, учту :)