1. Газосигналізатори підключені через ПЗВ, порушення.Может тогда котел и газосигнализатор через автомат подключать? Стационарные приборы как-бы.
2. Не вказані марки світильників в ванних.Я обычно пишу что-то типа такого:
3. Електрорадіатор щитової живиться від щита ЩО, імхо порушення п. 8.7 ДБН В.2.5-23:2010.Как по мне, этот пункт не относиться к одному радиатору в электрощитовой, а относится если мы целый дом топим и греем электрокотлом.
Может тогда котел и газосигнализатор через автомат подключать? Стационарные приборы как-бы.
Я обычно пишу что-то типа такого:
"Вологозахищенні світильники в ваних кімнатах встановлюються власникам квартир."
Вказати, що світильники в ванних кімнатах повинні встановлюватися в зоні 3*Андрей*, все зоны ограничены по высоте 2,25м, т.е. при установке светильников выше то они не попадают ни в одну из зон.
Специфікація неповна: відсутні кабелі, труби, лотки, провідники урівнювання потенціалів...Случайно залил не окончательный вариант. Исправил.
Не вказана висота встановлення світильниківАга, например, подвес 1,5 метра.
І ще ось помітив, в квартирах встановлені прохідні вимикачі відкритої установки, можна ж було прихованої установки поставити, як і всі інші в квартирах.В ДСТУ нет указаний что это открытой установки. Но если рассуждать логически то вы правы. Тут я имел ввиду что они скрытые. На будущее приму во внимание.
І ще ПЗВ не вказано якого типу, А" чи "АС". Ну то такеЕсть такой грешок. :-[
номиналы автоматов на листе 16 нарисованы верх ногами.Да, некрасиво получилось. :-[ Спасибо.
Мне кажется не правильным что учет находится не в щитках потребителя, дом то жилой.Мне тоже так кажется, но заказчик настаивал.
Сомнения вызывает категория электроснабжения, по моему, должна быть вторая.Хм, у меня не вызывает сомнений. До 5ти этажей ІІІ категория. Выше 5 - ІІ категория. У нас 1 вариант.
расчетная мощность квартир у меня получилась 3,41х14=47,8кВт, расчетный ток 75,6А, мне кажется что запас на автомате (80А) очень маленькийЯ считал 3.3*14 (ну может чуть чуть занизил). Запаса хватит, так как я вообще хотел большинство квартир принять 1 вида, но так как заказчики и облэнерго бояться что дом так мало потребляет то и принял все квартиры, как 2 вида. Так что "запаса" хватит.
Хм, у меня не вызывает сомнений. До 5ти этажей ІІІ категория. Выше 5 - ІІ категория. У нас 1 вариант.andery, возможно ты и прав... только если учитывать цокольный и мансардные этажи, то получится более 5ти этажей, но это так к слову...
- Відсутній показник річної потреби електроенергії. Порушення п.16 додатку "Н" ДСТУ Б.А.2.2-3-2004Додатк Н относится к ОБ'ЄКТІВ ВИРОБНИЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
- Підсумкові дані по електричному освітленню не відповідають п. 4.3 ДСТУ Б.А.2.4-4:2009нет пункта 4.3 в ДСТУ Б.А.2.4-4:2009. Прошу прояснить замечание.
- Марка креслень не відповідає дод.А ДСТУ Б.А.2.4-2009Додаток А носит рекомендательный характер.
- Загальні вказівки, частково, не відповідають п.5.2.9 ДСТУ Б.А.2.4-2009Точно зауваження с экспертизы. :D
Категорія електропостачання ІІІ, а в заг. вказівках вказано, що електропостачання взаєморезервованими кабелямиМожет в "старом" варианте это было, в последнем варианте этого нету.
КЗП приєднана до фази.Спасибо!!! Исправил.
только если учитывать цокольный и мансардные этажи, то получится более 5ти этажейОднажды монтировал "долгоигрющую" десятиэтажку. По проекту там был один лифт. Но пока строили просрочили проект и попали на новый ДБН, в котором на 10 этажей требуется 2 лифта. Что бы не ломать стройку сделали 9-й этаж двухуровневым. :D
- Відсутні пропозиції щодо експлуатації електроустановок відповідно ПТЕЕЕсли какая-то инстанция дает нам подбные замечания мы идем к эксперту и спрашиваем какие пункты он хотел бы что бы мы переписали с нормативного документа.
- В експлікації приміщень не вказані категорії приміщень; на плані не вказані пожежонебезпечні зони (приклад - табл. 3.2 ДБН В.2.5-23-2003)Для боксов, в принципе - можно и указать.
- Не вказана висота встановлення світильниківДля потолочных не надо, для настенных, в кладовках и для коридорных можно и указать, но
- Необгрунтоване встановлення вимикачів освітлення в коморах квартирЯ так понимаю речь идет о кладовках в цокольном этаже.
- Вимикач до світилькика аварійного освітлення електрощитової має загальний доступСогласен, надо перенести внутрь.
- Умовні позначення ВРП, радіатора не відповідаютьтабл.1 ДСТУ Б.А.2.4-19:2008Я вправе применять свои обозначения, если указываю что это. Надпись на выноске дает четко знать, что за прибор я указал.
- Умовним зображенням, частково, не визначені кількість жил групових електропроводок та спосіб іх прокладання. Порушення п.4.4.5 ДСТУ Б.А.2.4-24:2008Хм. Свет в квартирах указал. Там где три жилы не обязательно. К линиям розеток рисовать 3 черточки тоже ни к чему.
Вказати, що світильники в ванних кімнатах повинні встановлюватися в зоні 3Ну вроде на планах видно где они установлены.
- Відсутні креслення основної системи урівнювання потенціалів, заземлення електрощитовоїА в каком из нормативных документов требуется наличие данного чертежа?
- На принципових схемах N та РЕ провідники не вказуютьНу я думаю они там не помешают.
освітлювана площа, кількість світильників -- для житлових будинків не наводяться.O.S., действительно, нашел, исправил.
1. Ведомость док-тов - ДБН В.2.5-28- 2006Спасибо, исправил.
2. В ПЗ "розмодільчому", ссылка на ДБН В.2.5-23-2003, січення - переріз.
3. Щитки двухуровневых квартир под с/у.Да, нехорошо получилось.
4. Бокс - это гараж? Если да, то п.6.7 ДБН В.2.3-15:2007 нарушен.Ну это не моя компетенция. Это ГИП с архитектором решает. Постоянно с этим пунктом спорят с заказчиками. Там к этому пункту уже 2 изменения вышло, так что вроде с козырьком разрешают, но навсякий случай называют "боксом" а не гаражом. ;)
5. Номиналы доучетных автоматов для боксов завышены.Я всего лишь пытался соблюсти селективность. На вводе в щит бокса можно, в принципе, поставить выключатель нагрузки, тогда перед счетчиком будет стоять 32А а не 40А. Но ведь до и после счетчик должны ведь стоять автоматы.
6. Для систем связи желательно на верхний этаж розеточки на отд. группе.Ну слаботочку мы не делаем, будет задание - будет розетка и отдельный учет на нее.
4. Аркуш 11, приміщення 12 -- загубилася розетка.Спасибо - поправил!!!
5. І ще з ввідним щитом "непонятки" повні. На плані він називається ВРП, на схемі -- ГРЩ, а в специфікації -- ЩК.
1. На "Принципові схеми квартирних щитів" фигурирует кабель 3х6 и 3х10 на "Розподільча схема щита" только 3х10 . Думаю 3х6 опечатка.Учитывая, что еще и на украинском языке, то такой бред мог выдать заказчик из Львова.
3. Зачем столько автоматов63,50,40 А. если расчетный получается 40 А то его нужно ставить перед учетом, а не в квартире. Взял поменял на 50 (как минимум) и потребляет себе "крутелык" больше
4. Щиты в электрощитовой стоят друг на против друга - обслужить будет трудновато.
Учитывая, что еще и на украинском языке, то такой бред мог выдать заказчик из Львова.
Здесь на форуме года полтора назад был проект львовской высотки с учетом в общей щитовой.
andery, и еще: не совсем понятен способ прокладки стояков через лестничный маршКабеля в ПВХ трубе, штроба предусмотрена в архитектурной и конструктивной части проекта, в начале широке, с каждым этажом меньше.
Лист 14, расцепители вводных автоматов не соответствуют по току.Согласен, рассуждения выбора будут позже.
Вводные кабели не от ЩП а от ЩОР-1.Спасибо, исправил.
На планах в коридорах проходные выключатели нужны ли?Ну все таки не бюджетный дом проектируем, с удобствами, ну типа как надо бы делать, как нам самим бы удобно было, а будет, не будет пусть сами решают.
Пожароопасные, взрывоопасные и т.п. с типом и классом зон указывать зоны на плане нужно.Скрипя зубами, в будущем буду указывать.
Если ты делаешь надпись на плане, например, ВРП, то внизу должна быть надпись марки какой ВРП.А ВРП индивидуальной зборки? Вобще писать я не люблы писать тип ВРП, итак его не такой возьмут, сами будут собирать.
Условным обозначением не совсем понятно как прокладывается кабель снаружи здания, если светильники за подвесным потолком в ПВХ трубе (например, помещение 010), то и обозначение проводки должно быть соответствующее. Проводка, если прокладывается в пустотах плит перекрытия от выключателей к светильникам, должна располагаться вдоль плит перекрытия, а у тебя и вдоль, и поперек.Вся проводка скрытая в ПВХ трубах. Подвесных потолков нет.
Так, давайте не заплутувати людину. Пропозиції по експлуатації електроустановок, освітлювана площа, кількість світильників -- для житлових будинків не наводяться.Я стойко держусь и не обращаю внимания на "неправильные" замечания.
1. На "Принципові схеми квартирних щитів" фигурирует кабель 3х6 и 3х10 на "Розподільча схема щита" только 3х10 . Думаю 3х6 опечатка.Да опечатка, спасибо исправил.
2. Рубильник в основном щите нужно ставить как минимум на 100 А (а не на 80)Ну я объяснял выше что 80А с запасом хватит. Что квартиры в основном 1 вида, но для "запаса" принял все квартиры второго вида.
3. Зачем столько автоматов63,50,40 А. если расчетный получается 40 А то его нужно ставить перед учетом, а не в квартире. Взял поменял на 50 (как минимум) и потребляет себе "крутелык" большеЯ всего лишь соблюдал селективность.
4. Щиты в электрощитовой стоят друг на против друга - обслужить будет трудновато.Как по мне места там хватит. Хотя возможно ты и прав.
5. Стояк по лесничий клетке нильзя. Так как больше негде в трубах металическиз а не пластиковых( как я понял у тебя пластиковые)Обоснуй? Почему нельзя в пластиковых?
Ну я объяснял выше что 80А с запасом хватит. Что квартиры в основном 1 вида, но для "запаса" принял все квартиры второго вида.Это просто коммутационный апарат (как выкл в квартире) зачем его выбирать впритык? Разница в цене минимальная но при увеличение номинала автомата нужно увиличивать и рубильник. Это из той серии при нагрузке лампочки 100 Вт потянем провод 0,75 мм2. Это конечно спорный вопрос - так что решай сам 8).
Так что 80А хватит. Но согласен, если расчетный ток 73А, то надо бы 100А ставить. Но с учетом моего пояснения думаю 80А хватит или я ошибаюсь?
Я всего лишь соблюдал селективность.Скажу так - если у тебя сработает автомат в щите на 40 А сработает и на 50 А возле учета. Должен стоять автомат до учета прямого включения. а дальше можно ставить комутационные автоматы. По твоей каждый сможет потреблять не по 9 кВ а по 13 так как скорее всего пломбирется токо перед учетом.
Перед и после счетчика должен стоять автомат. В квартире еще можно поставить выключатель нагрузки, что позволит, нам перед счетчиком поставить автомат 50А а после 40А. Но если вдруг, замкнет в щите квартиры, вырубится автомат в щитовой а доступа к щитовой у собственика квартиры нету.
Как по мне места там хватит. Хотя возможно ты и правНе буду углюблятся в норматив но щит ЩРО у тебя 1200 мм(каждае дверь по 600) проход между считами проход 800 . теперь открываем дверь проход остется 200 мм. (думаю это уже не проход) При любой нештатной ситуации монтер (жаль его) там и останется так как бежать некуда(даже упасть)
Обоснуй? Почему нельзя в пластиковых?Почему нельзя на лестничной клетке думаю есть люди на форуме которые быстрее ответят чем я найду где это прописано
Ну все таки не бюджетный дом проектируем,ТОгда нужно провести свет на балкон. Я понимаю это не лоджия но все таки !
Нет даже понимания требований ДСТУ по оформлению документации, по составу и очередности листов проекта: общие данные, схемы электрические електроснабжения, схемы електрические принципиальне, планы размещения электрооборудования (освещения) и т.д.И в каком же документе написана очередность листов?
Ну и естественно куча ошибок.Недоліків дійсно багато, навіть в останній версії, але ви мабуть настільки великий гуру, що не опускаєтесь до вказання "простим смертним" на конкретні помилки? :)
П.2.15
Вопрос: Каким образом размещать электрощитовые, если хотя бы с одной стороны обязательно будут жилые комнаты?
Ответ: Помещение электрощитовой можно размещать смежно с прихожей, кла-довой, санузлами.
про дверь это и мой втыкНу ви ж архітектуру не робите, чого ж ваш :)
Ответ: Помещение электрощитовой можно размещать смежно с прихожей, кладовой, санузлами.Ну правильно, а в даному випадку вона суміжна з житловою кімнатою, що заборонено. А де можна знайти ці пояснення?
А де можна знайти ці пояснення?