Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Громадські будівлі => Тема розпочата: Everouge від 21 Жовтень 2011, 10:22:39

Назва: Розетки за подвесным потолком
Відправлено: Everouge від 21 Жовтень 2011, 10:22:39
Можно ли располагать силовые розетки за подвесным потолком (типа "Армстронг"). Если нет,то чему это противоречит?
Назва: Re: Розетки за подвесным потолком
Відправлено: Roman3R від 21 Жовтень 2011, 13:13:15
Можно ли располагать силовые розетки за подвесным потолком
Как такой розеткой пользоваться ?
Назва: Re: Розетки за подвесным потолком
Відправлено: Everouge від 21 Жовтень 2011, 13:58:13
Для специализированного оборудования.
Назва: Re: Розетки за подвесным потолком
Відправлено: Aleks62 від 22 Жовтень 2011, 17:54:34
для подключения специализированного оборудования за непроходными подвесными потолками целесообразно устанавливать расключенные распаечные коробки
Назва: Re: Розетки за подвесным потолком
Відправлено: mental від 24 Жовтень 2011, 09:41:33
расключенные распаечные коробки
Звучит страшно, а что это такое? :-[
Назва: Re: Розетки за подвесным потолком
Відправлено: Aleks62 від 24 Жовтень 2011, 16:47:38
посмотрите на раскладке книжечку, кажется  "библия электрика", там очень доходчиво написано :thumbsdown:
Назва: Re: Розетки за подвесным потолком
Відправлено: Everouge від 25 Жовтень 2011, 08:23:20
Я так понимаю,вразумительного ответа никто не знает...
Назва: Re: Розетки за подвесным потолком
Відправлено: n_shtefanova від 25 Жовтень 2011, 15:00:45
Запретов на установку нет
с больших торговых центрах для электроснабжения "передвижных потребителей" так и делают. От распределительного щита отдельной группой в ПВХ-трубе тянут кабель с запасом и оконечивают розеточным постом, в случае необходимости его опускают из-за потолка и подключают необходимое оборудование, только нужно на стадии проектирования с технологами это согласовывать (мощность, место установки)
Назва: Re: Розетки за подвесным потолком
Відправлено: Everouge від 26 Жовтень 2011, 08:32:45
Запретов на установку нет
с больших торговых центрах для электроснабжения "передвижных потребителей" так и делают. От распределительного щита отдельной группой в ПВХ-трубе тянут кабель с запасом и оконечивают розеточным постом, в случае необходимости его опускают из-за потолка и подключают необходимое оборудование, только нужно на стадии проектирования с технологами это согласовывать (мощность, место установки)
Спасибо большое за помощь! :thumbsup:
Назва: Re: Розетки за подвесным потолком
Відправлено: Иг від 08 Грудень 2011, 17:47:39
Ставлю запотолочные розетки для подключения Wi-Fi
Назва: Re: Розетки за подвесным потолком
Відправлено: Ingener від 07 Червень 2019, 09:20:24
ПУЭ7 п.6.6.30 
1. В производственных помещениях, как правило, на высоте 0,8-1 м; при подводе проводов сверху допускается установка на высоте до 1,5 м.
2. В административно-конторских, лабораторных, жилых и других помещениях на высоте, удобной для присоединения к ним электрических приборов, в зависимости от назначения помещений и оформления интерьера, но не выше 1 м. Допускается установка штепсельных розеток в (на) специально приспособленных для этого плинтусах, выполненных из негорючих материалов.
3. В школах и детских учреждениях (в помещениях для пребывания детей) на высоте 1,8м.