Назва: Визначення допустимого навантаження на лоток
Відправлено: il85 від 19 Жовтень 2011, 23:36:40
Для визначення допустимого навантаження на лоток я так розумію розроблена программа - OBO KTS Cables Filling. Тільки от я хотів порахувати допустиме навантаження на лотки для систем освітлення LTS та AZ і виходить при кабелі 3х1,5 програма для даних лотків видає помилку. видає червону клітку з цифрою в середині. Ще хотів узнати що означає дана цифра. По логіці має означати відсоток заповнення лотка та я перераховую і цифри не сходяться ?
Назва: Re: Визначення допустимого навантаження на лоток
Відправлено: uksusXIII від 20 Жовтень 2011, 00:55:45
Не знаю что там выдает программа,но из опыта (мы проложили уже десятки киллометров лотка АZK и LTS ) скажу, что при подвесе таких лотков на скобе подвеса АНВ с шагом ДАЖЕ в 2 метра, забивали их кабелем ВВГнгд 3Х2,5 под завязку(так пришлось)...да еще и подвешивали к ним снизу светильники с шагом 6 метров (Филипсовский металогалоген 250 и 400 Вт)... при этом лоток не прогибался ни на сантиметр!!! Толщина стенки лотка 1,5 мм! Это лучшее что я видел для сетей освещения с тяжелыми светильниками. Можете сильно не стеснятся с ними. Вот фото с объектов: