Получил тех.условие от заказчика где написано следующее:
гарантированное питание на коридоре (3 светильника) (ну это можно и аккумуляторными сделать)
- Предусмотреть проектом питание от гарантированного ел. снабжения:
Кабинет ХХ в количестве 1 розетки с выводом на самостоятельный автомат 25 А + освещение 1 светильник.
Кабинет ХХ в количестве 4*4 розетки с выводом на самостоятельный автомат 25 А + освещение 1 светильник.
8-й этаж 12-ти этажного здания времён советов.
Ну розетки можно было бы УПСами при потребителе перекрыть, но ставить в кабинете светильник с аккумулятором как-то стрёмно (да и светильников подобных эстетичных не видел).
Что можете посоветовать???
Ответы типа лит-ру читай и гугл в помощь оставьте при себе (уже читаю).
-
гарантированное питание - это дизельэлектростанция
бесперебойное электропитание - это источник бесперебойного питания... так что уточните задание
-
ставить в кабинете светильник с аккумулятором как-то стрёмно (да и светильников подобных эстетичных не видел).
Световые Технологии выпускают блоки аварийного питания http://www.ltcompany.com/model_c.php?id=19 (http://www.ltcompany.com/model_c.php?id=19) встраиваются во многие типы светильников, не вмешиваясь в их (светильников) эстетику
-
Световые Технологии выпускают блоки аварийного питания [url]http://www.ltcompany.com/model_c.php?id=19[/url] ([url]http://www.ltcompany.com/model_c.php?id=19[/url]) встраиваются во многие типы светильников, не вмешиваясь в их (светильников) эстетику
Спасибо буду знать, а что на счёт розеток можете посоветовать. Вряд ли заказчику понравиться идея ставить у каждой группы розеток УПС. Есть ли какой-то вариант организовать в щитке?
Дизель генератор - не вариант (8-й этаж - нет места и денег) . Общей системы гарантированного питания для здания нет.
И как быть с падением светового потока при использовании блока Авар. питания. Ведь задача стоит в непрерывности работы персонала
-
По поводу ИБП скажу так, можно возле щитка поставить один ИБП и запитать все необходимые группы (от него можно будет запитать и освещение). Какое должно быть время автономной работы от ИБП ? Стандартно ИБП расчитан на 5-7 мин при полной нагрузке, за счет дополнительных блоков можно получить до 60 мин, более финасово не рационально.
-
Van-GoG, а можно уточнить задачу? потому-что...
Дизель генератор - не вариант (8-й этаж - нет места и денег) . Общей системы гарантированного питания для здания нет.
как-то не вяжется с поставленной задачей... А это часом не квартира переоборудованая в оффис?
-
Световые Технологии выпускают блоки аварийного питания [url]http://www.ltcompany.com/model_c.php?id=19[/url] ([url]http://www.ltcompany.com/model_c.php?id=19[/url]) встраиваются во многие типы светильников, не вмешиваясь в их (светильников) эстетику
С"Световые Технологии выпускают блоки аварийного питания http://www.ltcompany.com/model_c.php?id=19 (http://www.ltcompany.com/model_c.php?id=19) встраиваются во многие типы светильников, не вмешиваясь в их (светильников) эстетику"
По этому поводу могу сказать - очень даже вмешиваясь в их эстетику!!!!!!!!
Мы заказали светильники типа ARS/R 436 с блоками аварийного питания, так Киевский завод мало того, что собирает данные светильники у себя (хотя была оговорка что данные светильники комплектно будут поставляться из России и в течение приличного срока времени, так они поставили блоки аварийного питания не как заявлено в каталоге итальянского производства, а польского (что в разы дешевле........) и еще при монтаже погнули решетки....так как данные блоки по размерам не подходили...... )......
-
как-то не вяжется с поставленной задачей... А это часом не квартира переоборудованая в оффис?
Нет, это не квартира. Админ здание советского образца.
Стандартно ИБП расчитан на 5-7 мин при полной нагрузке
Необходима непрерывная работа в течении всего времени отсутствия эл.снабжения.
-
Необходима непрерывная работа в течении всего времени отсутствия эл.снабжения
Таке може забезпечити лише ДЕС .
-
Если необходима непрерывная работа оборудования на время отсутствия основного электроснобжения - то не мешает уточнить хотя бы примерно время его отсутствия, так как от этого очень сильно зависит емкость аккумуляторной батареи.
Как говорилось выше оптимальным вариантом будет установка отдельного шкафа в котором будет размещена выпрямительно-инверторная система на основе блоков питания преобразующих ~220В в постоянку 24В(48В и т.д) необходимую для заряда аккумуляторной батареии и нескольких инверторов (зависит от требуемой мощности) преобразующих постоянку в переменку.
Если интересуют подобные вещи то можете написать мне личное сообщение я предоставлю вам свои наработки по данному виду оборудования, только уточняю сразу это несовсем дешевые вещи, хотя значительно дешевле ведущих импортных производителей, и присутствует вероятность что вам оно может неподойти - у нас сейчас разработана система на 3 кВТ потребляемой мощности с резервом в 1кВт, т.е по принципу 3+1.
-
ДБН В.2.5-23.2010
7.5 Для обеспечения возможности выполнения настраивающих, ремонтных и обслуживающих работ с АБП без перерыва в питании ЭКГ(электроприемников критической группы) с ограниченным и непрерывным режимом работы электрическая схема должна выполняться с помощью шкафа обводного круга - шкафа байпаса (ШБ) :'(
-
шкафа обводного круга - шкафа байпаса (ШБ)
а можна это схемами как-то показать, а то сейчас в проекте почти такой же вопрос :-[
-
Что б не начинать новую тему спрошу здесь:
Помогите рассчитать ток КЗ для однофазной цепи (объясните плиз для тупых методику)
где брать значения активных и индуктивных сопротивлений на примере ПВ-3 (медь), где брать все табличные значения для транс-ов
Примерный план сети
(ТП )----100м----( АВ (неизвестно какой на вводе) )---- 20м----( АВ 100А этажный )---- 55 м ПВ3(3*4) ---- ( АВ 16А )---- 20м ПВ3(3*2,5)---- Розетка
Вообще обязательно ли рассчитывать токи КЗ (проект по электроснабжению, так что думаю что ДА)
где брать сопротивление нулевой последовательности, переходные сопротивления (в тех.док. к трансф-ру)?
(прошу прощения что так скомкано , но мОзги уже пухнут)
-
Помогите рассчитать ток КЗ для однофазной цепи
Голубев М.Л. - Расчет токов короткого замыкания в электросетях 0,4-35кВ.
http://energybk.ucoz.ru/publ/32-1-0-156 (http://energybk.ucoz.ru/publ/32-1-0-156)
-
Я уже вдоль и поперек перечитал особенно начиная со страницы 58 только смотрю в книгу вижу .... значения которые неизвестно от куда взялись((( буду искать
-
где брать значения активных и индуктивных сопротивлений...где брать сопротивление нулевой последовательности, переходные сопротивления (в тех.док. к трансф-ру)?
Добрі люди вже зробили це за вас. Наприклад табл. 6, 7 довідника "Беляев А.В. Выбор аппаратуры, защит и кабелей в сетях 0,4 кВ". Або Шабад "Расчеты РЗА распределительных сетей", додаток П.
-
"Беляев А.В. Выбор аппаратуры, защит и кабелей в сетях 0,4 кВ"
только во всех справочниках, сборниках, книгах учитывают только алюминиевые кабели, иногда медные кабели со свинцовой или стальной оболочкой.
В Голубев М.Л. - Расчет токов короткого замыкания в электросетях 0,4-35кВ. приводится описание для проводов медных но 1 строчкой + 1 таблица (уже что-то). но смотришь пример и теряешься в двух соснах когда появляются данные непонятно откуда
-
только во всех справочниках, сборниках, книгах учитывают только алюминиевые кабели
В тому ж Бєляєві під таблицею 6 примітка:
"При применении кабелей с медными жилами табличные значения уменьшить в 1,7 раза"
-
Ладно возможно последний вопрос - а если я не знаю какой трансформатор питает мою сеть, все расчёты начинаются от слов "Берём ваш трансформатор и смотрим по таблице", но НЕТ у меня этих данных. Нет данных о полном сопротивлении от ТП до моего щита (принимаю как 20мОм как2 ступень)
-
Нет данных о полном сопротивлении от ТП до моего щита (принимаю как 20мОм как2 ступень)
В такому випадку такий розрахунок вам нічого не дасть . Похибка може бути дуже велика .