Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Освітлення => Зовнішнє освітлення => Тема розпочата: egeni1959 від 19 Жовтень 2011, 05:33:21
-
Добрый день уважаемые!
Сильно не пинайте ногами, никогда не делал а сейчас надо.
Дайте пожалуйста пример проекта или формулы расчета масляного трансформатора для установки в КТП для освещения дороги. Данные:
мощность всех светильников - 24 кВт - разбита на три фазы
мощность одного светильника с натриевой лампой типа ДНаТ - 250 Вт
косинус фи -0,85.
Пожалуйста дайте методику расчета (или ссылку где посмотреть) для перевода однофазной нагрузки в трех фазную.
Заранее благодарю.
Евгений.
-
Здесь Кнорринг (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=401) Вам поможет.
-
Для СС19 спасибо.
Но увы не помогло.
Вопрос остался открытым.
Нужна помощь.
Заранее благодарю.
С уважением, Евгений.
-
Яка категорія електропостачання електроосвітлення? Звідси і визначайте потужність як для звичайного споживача
-
24 кВта. Что другого источника нет?
-
Пожалуйста дайте методику расчета (или ссылку где посмотреть) для перевода однофазной нагрузки в трех фазную.
Навантаження не переводиться з однофазного в трифазне. Якщо однофазне навантаження між фазами розподілене рівномірно то це буде трифазне навантаження з'єднане зіркою. Інші нюанси по Кнорінгу.
-
расчета масляного трансформатора для установки в КТП для освещения дороги
Решение очень простое , коэффициент спроса для наружного освещения 1 , мощность трансформатора выбирается по установленной мощности ламп с учетом косинуса и потерь в ПРА . Для данного случая мощность трансформатора должна быть не менее 40 кВА .
-
Для данного случая мощность трансформатора должна быть не менее 40 кВА .
Вот я и спрашиваю, что за район такой, в котором кроме уличного освещения нет других потребителей?
-
Добрый вечер!
Отвечу на все вопросы по теме которые задали для прояснения ситуации
Для il 85 и Бригадира и Романа 3R
Категория электроснабжения III от КТП запитываеся только освещение участка дороги. КТП принадлежит только ЭЛУА. По электротехническому расчету мощность всех светильников линии 24 кВт
- 96 шт по 250 Вт разбиты равномерно на три фазы т.е фаза и ноль т к. напряжение 220В.
Подскажите формулу расчета для выбора мощности трансформатора.
Заранее благодарю.
Евгений.
-
Потужність світильника складає 275 ВТ (250 + пускач) =26.4 кВт соs f = 0.85 Q=26.4*0.62=16.368 квар S= 31.06 кВА, для споживачів ІІІ категорії при виборі потужності транс форматора коефіцієнт завантаження берем 0,9-0,95 К=31.06/40=0.7765 і того вернемся до
Для данного случая мощность трансформатора должна быть не менее 40 кВА .
-
Рном cos tg "Pуст общ" "Qуст общ" Кисп "Pр, Вт" "Qр, вар" "Sр, ВА" "Iр, А (0,38)"
24000 0,85 0,62 24000 14874 1 24000 14874 28235 42,899
Соответственно транс 40 кВА.
Если ты думаешь, что из-за перехода на три фазы станет меньше полная мощность (Sр, ВА), то ты ошибаешься.
-
Добрый вечер всем!
Огромное спасибо всем давшим ответ в теме.
С уважением.
Евгений.
-
Доброе утро.
Для Бригадира.
Вопрос.
Почему в расчетах мощность равна 24 кВт? Ведь на фазу приходится 8 кВт. При равномерной нагрузке на 3 фазы получаем мощность трансформатора без пускача и коэфициента загрузки должна быть также 8 кВт или я не прав.
Приведите пример расчета.
Заранее благодарю.
С уважением, Евгений.
-
Почему в расчетах мощность равна 24 кВт? Ведь на фазу приходится 8 кВт
http://www.motor-remont.ru/books/2/09_80.html (http://www.motor-remont.ru/books/2/09_80.html)