Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Освітлення => Зовнішнє освітлення => Тема розпочата: egeni1959 від 19 Жовтень 2011, 05:33:21

Назва: Нужна помощь. Расчет мощности масляного трансформатора для КТП на линию освещения.
Відправлено: egeni1959 від 19 Жовтень 2011, 05:33:21
Добрый день уважаемые!
Сильно не пинайте ногами, никогда не делал а сейчас надо.
Дайте пожалуйста пример проекта или формулы расчета масляного трансформатора для установки в КТП для освещения дороги. Данные:
мощность всех светильников - 24 кВт - разбита на три фазы
мощность одного светильника с натриевой лампой типа ДНаТ - 250 Вт
косинус фи -0,85.
Пожалуйста дайте методику расчета (или ссылку где посмотреть) для перевода однофазной нагрузки в трех фазную.
Заранее благодарю.
Евгений.
Назва: Re: Нужна помощь. Расчет мощности масляного трансформатора для КТП на линию освещения.
Відправлено: CC19 від 19 Жовтень 2011, 08:42:36
Здесь Кнорринг (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=401) Вам поможет.
Назва: Re: Нужна помощь. Расчет мощности масляного трансформатора для КТП на линию освещения.
Відправлено: egeni1959 від 19 Жовтень 2011, 18:54:32
Для СС19 спасибо.
Но увы не помогло.
Вопрос остался открытым.
Нужна помощь.
Заранее благодарю.
С уважением, Евгений.
Назва: Re: Нужна помощь. Расчет мощности масляного трансформатора для КТП на линию освещения.
Відправлено: il85 від 19 Жовтень 2011, 20:44:39
Яка категорія електропостачання електроосвітлення? Звідси і визначайте потужність як для звичайного споживача
Назва: Re: Нужна помощь. Расчет мощности масляного трансформатора для КТП на линию освещения.
Відправлено: Бригадир від 19 Жовтень 2011, 21:07:20
24 кВта. Что другого источника нет?
Назва: Re: Нужна помощь. Расчет мощности масляного трансформатора для КТП на линию освещения.
Відправлено: il85 від 19 Жовтень 2011, 22:10:50
Пожалуйста дайте методику расчета (или ссылку где посмотреть) для перевода однофазной нагрузки в трех фазную.
Навантаження не переводиться з однофазного в трифазне. Якщо однофазне навантаження між фазами розподілене рівномірно то це буде трифазне навантаження з'єднане зіркою. Інші нюанси по Кнорінгу.
Назва: Re: Нужна помощь. Расчет мощности масляного трансформатора для КТП на линию освещения.
Відправлено: Roman3R від 19 Жовтень 2011, 22:39:34
расчета масляного трансформатора для установки в КТП для освещения дороги
Решение очень простое , коэффициент спроса для наружного освещения 1 , мощность трансформатора выбирается по установленной мощности ламп с учетом косинуса и потерь в ПРА . Для данного случая мощность трансформатора должна быть не менее 40 кВА .
Назва: Re: Нужна помощь. Расчет мощности масляного трансформатора для КТП на линию освещения.
Відправлено: Бригадир від 20 Жовтень 2011, 12:41:16
Для данного случая мощность трансформатора должна быть не менее 40 кВА .
Вот я и спрашиваю, что за район такой, в котором кроме уличного освещения нет других потребителей?
Назва: Re: Нужна помощь. Расчет мощности масляного трансформатора для КТП на линию освещения.
Відправлено: egeni1959 від 20 Жовтень 2011, 19:44:04
Добрый вечер!

Отвечу на все вопросы по теме которые задали для прояснения ситуации
 Для il 85 и Бригадира и Романа 3R
Категория электроснабжения III от КТП запитываеся только освещение участка дороги. КТП принадлежит только ЭЛУА. По электротехническому расчету мощность всех светильников линии 24 кВт
- 96 шт по 250 Вт разбиты равномерно на три фазы т.е фаза и ноль  т к. напряжение 220В.
Подскажите формулу расчета для выбора мощности трансформатора.

Заранее благодарю.

Евгений.
Назва: Re: Нужна помощь. Расчет мощности масляного трансформатора для КТП на линию освещения.
Відправлено: il85 від 21 Жовтень 2011, 10:03:13
Потужність світильника складає 275 ВТ (250 + пускач) =26.4 кВт соs f = 0.85 Q=26.4*0.62=16.368  квар S= 31.06 кВА, для споживачів ІІІ категорії при виборі потужності транс форматора коефіцієнт завантаження берем 0,9-0,95  К=31.06/40=0.7765 і того вернемся до
Для данного случая мощность трансформатора должна быть не менее 40 кВА .
Назва: Re: Нужна помощь. Расчет мощности масляного трансформатора для КТП на линию освещения.
Відправлено: Бригадир від 21 Жовтень 2011, 10:12:37
Рном   cos    tg        "Pуст общ"     "Qуст общ"   Кисп    "Pр, Вт"   "Qр, вар"     "Sр, ВА"     "Iр, А (0,38)"
24000   0,85    0,62   24000        14874              1             24000      14874       28235         42,899

Соответственно транс 40 кВА.

Если ты думаешь, что из-за перехода на три фазы станет меньше полная мощность (Sр, ВА), то ты ошибаешься.
Назва: Re: Нужна помощь. Расчет мощности масляного трансформатора для КТП на линию освещения.
Відправлено: egeni1959 від 21 Жовтень 2011, 19:09:16
Добрый вечер всем!

Огромное спасибо всем давшим ответ в теме.
С уважением.
Евгений.
Назва: Re: Нужна помощь. Расчет мощности масляного трансформатора для КТП на линию освещения.
Відправлено: egeni1959 від 24 Жовтень 2011, 06:09:50
Доброе утро.

Для Бригадира.
Вопрос.
Почему в расчетах мощность равна 24 кВт? Ведь на фазу приходится 8 кВт. При равномерной нагрузке на 3 фазы получаем мощность трансформатора без пускача и коэфициента загрузки должна быть также 8 кВт или я не прав.
Приведите пример расчета.
Заранее благодарю.
С уважением, Евгений.
Назва: Re: Нужна помощь. Расчет мощности масляного трансформатора для КТП на линию освещения.
Відправлено: Roman3R від 24 Жовтень 2011, 12:10:19
Почему в расчетах мощность равна 24 кВт? Ведь на фазу приходится 8 кВт

http://www.motor-remont.ru/books/2/09_80.html (http://www.motor-remont.ru/books/2/09_80.html)