Добрый день ув. коллеги!
Вот расчитываю общую нагрузку, в будущем пром. предприятия. Ситуация следующая: есть проектные нагрузки различных распред щитов и сборок с коэф. спроса. Я считаю что при расчете общей нагрузки (нагрузки на ТП) необходимо вводить еще коэфф. использования, сотрудники думают иначе. Просьба помочь и рассудить. Было бы очень не плохо с сылкой на нормативный документ где сказано что при каждом "колене" рассчета (не)нужно вводить повторно коэффициент спроса (использования)
Свой расчет прилагаю.
(Ру в табл. приняты расчетные проектные мощности). Все коэффициенты использования брал в справочнике А.В.Кабышев, С.Г.Обухов "Расчет и проектирование систем электроснабжения: Справочные материалы по электрооборудованию"
-
P.S. Ки вводиться для каждого производственного электроприемника, а не цеха в целом.
при расчете распред щита щита уже введены коэффициенты для электроприемников. Меня интересует вопрос могу ли я при расчете общей нагрузки на весь комплекс учитывать какойто коэфф.?
-
*Андрей*, Ру в таблице это сумма всех проектных расчетных мощностей щитов и сборок.
-
*Андрей*, Ру в таблице это сумма всех проектных расчетных мощностей щитов и сборок.
Jmen, ты имеешь ввиду наверное Рр.
-
Расчет общей нагрузки (на сборных шинах ТП) необходимо производить в соответствии с РТМ36.18.32.4-92 «Указания по расчету электрических нагрузок». Понятно, что эффективное число приёмников на сборных шинах ТП отличается от nэ на ВРУ отдельных корпусов. Поэтому нагрузка на сборных шинах ТП будет меньше суммы нагрузок отдельных ВРУ.
-
Возьми кусочек курсовой работы на основе реального предприятия.
-
Только где коэф. К найти для промышленного производства...?
В институте говорили, что есть какой-то справочник и, собственно, оттуда нам и давали коэффициенты.
-
Jmen,
Расчет общей нагрузки (на сборных шинах ТП) необходимо производить в соответствии с РТМ36.18.32.4-92 «Указания по расчету электрических нагрузок».
Ссылка на документ М788-88 с коэфициентами здесь: http://eom.com.ua/index.php/topic,7385.msg51700.html#msg51700 (http://eom.com.ua/index.php/topic,7385.msg51700.html#msg51700)