Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Промислові будівлі => Тема розпочата: ValeraT від 17 Жовтень 2011, 09:29:23

Назва: Щиты над трубопроводами
Відправлено: ValeraT від 17 Жовтень 2011, 09:29:23
Здравствуйте, подскажите есть ли такая норма запрещающая установку электрических щитов под трубопроводами?
Назва: Re: Щиты над трубопроводами
Відправлено: *Андрей* від 17 Жовтень 2011, 10:05:45
http://eom.com.ua/index.php?topic=3173.0 (http://eom.com.ua/index.php?topic=3173.0)
Назва: Re: Щиты над трубопроводами
Відправлено: ValeraT від 17 Жовтень 2011, 10:09:45
[url]http://eom.com.ua/index.php?topic=3173.0[/url] ([url]http://eom.com.ua/index.php?topic=3173.0[/url])

Здесь даётся ответ только по общественным зданиям
Назва: Re: Щиты над трубопроводами
Відправлено: Сугор від 17 Жовтень 2011, 10:33:07
ValeraT, есть, ищи в ПУЭ... через щитовые нельзя прокладовать транзитом воздуховоды, трубопроводы если они не относятся к технологии щитовой (вентиляция отопление). (ну как-то так)
Назва: Re: Щиты над трубопроводами
Відправлено: Roman3R від 17 Жовтень 2011, 11:46:37
ищи в ПУЭ... через щитовые нельзя прокладовать транзитом воздуховоды, трубопроводы если они не относятся к технологии щитовой (вентиляция отопление). (ну как-то так)
Таких вимог для електрощитових напругою до 1 кВ в ПУЕ не знайдете . Такі вимоги є лише для РУ напругою понад 1 кВ .
Назва: Re: Щиты над трубопроводами
Відправлено: Сугор від 17 Жовтень 2011, 12:13:10
Таких вимог для електрощитових напругою до 1 кВ в ПУЕ не знайдете . Такі вимоги є лише для РУ напругою понад 1 кВ .
Наверное погарячился, пытался найти в ПУЭ требования к помещениям и не нашол :'(, Похоже перепутал с общественными зданиями...
Назва: Re: Щиты над трубопроводами
Відправлено: ValeraT від 17 Жовтень 2011, 14:09:11
ищи в ПУЭ... через щитовые нельзя прокладовать транзитом воздуховоды, трубопроводы если они не относятся к технологии щитовой (вентиляция отопление). (ну как-то так)
Таких вимог для електрощитових напругою до 1 кВ в ПУЕ не знайдете . Такі вимоги є лише для РУ напругою понад 1 кВ .
То есть в конечном итоге по принципу, если не запрещено, то можно?)
Назва: Re: Щиты над трубопроводами
Відправлено: Roman3R від 17 Жовтень 2011, 14:26:25
если не запрещено, то можно
Именно так , очень желательно чтобы над щитками не было запорной и регулирующей арматуры , так как оттуда может капать .