Здравствуйте, подскажите есть ли такая норма запрещающая установку электрических щитов под трубопроводами?
-
http://eom.com.ua/index.php?topic=3173.0 (http://eom.com.ua/index.php?topic=3173.0)
-
[url]http://eom.com.ua/index.php?topic=3173.0[/url] ([url]http://eom.com.ua/index.php?topic=3173.0[/url])
Здесь даётся ответ только по общественным зданиям
-
ValeraT, есть, ищи в ПУЭ... через щитовые нельзя прокладовать транзитом воздуховоды, трубопроводы если они не относятся к технологии щитовой (вентиляция отопление). (ну как-то так)
-
ищи в ПУЭ... через щитовые нельзя прокладовать транзитом воздуховоды, трубопроводы если они не относятся к технологии щитовой (вентиляция отопление). (ну как-то так)
Таких вимог для електрощитових напругою до 1 кВ в ПУЕ не знайдете . Такі вимоги є лише для РУ напругою понад 1 кВ .
-
Таких вимог для електрощитових напругою до 1 кВ в ПУЕ не знайдете . Такі вимоги є лише для РУ напругою понад 1 кВ .
Наверное погарячился, пытался найти в ПУЭ требования к помещениям и не нашол :'(, Похоже перепутал с общественными зданиями...
-
ищи в ПУЭ... через щитовые нельзя прокладовать транзитом воздуховоды, трубопроводы если они не относятся к технологии щитовой (вентиляция отопление). (ну как-то так)
Таких вимог для електрощитових напругою до 1 кВ в ПУЕ не знайдете . Такі вимоги є лише для РУ напругою понад 1 кВ .
То есть в конечном итоге по принципу, если не запрещено, то можно?)
-
если не запрещено, то можно
Именно так , очень желательно чтобы над щитками не было запорной и регулирующей арматуры , так как оттуда может капать .