Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Облік електроенергії, АСКОЕ => Тема розпочата: tehndir від 07 Жовтень 2011, 12:23:29
-
Добрый день.
возник такой вопрос, как корректно организовать чтение показаний счетчика с двух разных интерфейсов.
в счетчике есть два интерфейса, RS 485. нужно организовать чтение данных с него двум различным предприятиям. подключали два модема с преобразователями интерфейсов. при опросе по второму интерфейсу опрос закончить не возможно. отлючает по таймауту. при этом если на прямую подключаемся к преобразователю интерфейса опросить можно и через модем и с компа.
и такое же сделать если будет токовая петля.
Спасибо за помощь.
-
Начнём с начала.
Какой тип счётчика?
-
тип счетчика LZQM (любит их облэнерго)
-
Да, вот это вопрос вы задали. Наверное, это самый заумный вопрос. Такие проблемы нужно обговаривать сначала с производителем счетчиков. У некоторых моделей это может быть в принципе невозможно. Нужно знать внутреннее устройство схемы счетчика. Так например. у всеми любимого СЛ7000 есть приоритет по портам. Это объясняют на курсах и лекциях у производителя или офиц. диллера. С А1800 такое получалось, а больше пока не припомню. Однако и у А1800 свои приколы обнаружились, но это уже привязано к производителю АСКУЭ.
-
У некоторых моделей это может быть в принципе невозможно
Если у модели есть два интерфейса ,это возможно.
Другое дело , проблемы с одновременной работой обоих интерфейсов.
В SL 7000 там это уже продумано.
-
Всем доброго времени суток!
Ребят, подскажите пожалуйста, кто знает. Необходимо поставить счетчик прямого включения с передачей данных по двум системам АСКУЕ: киевэнерговская и абонентская (подключение через абонентскую сеть с существующей систему АСКУЭ) - т.е. с двумя интерфейсами. Как мне сказала девочка из энергосбыта, например Gamma 300.
по "Рекомендациям щодо організації обліку Киевенерго" подходит Gamma 300, 5-60 А, 380 В. Посмотрел инструкцию к этим счетчикам Study, вроде как модификация Gamma 300 GA3.142??? - или еще как то дополнительно они кодируются?? И все ли эти счетчики с двумя интерфейсами?? Или мож какой другой посоветуете с такими же возможностями????
Исходные данные: Объект в Киеве, Рр=20 кВт, Ір=34,6 А, включение прямое, передача данных по витой паре с интерфейсом RS-485. Blink
Благодарю.
-
Ставьте GAMMA 300 с GSM модемом , будет работать хоть с пятью системами.
Оговорите между собой время опроса прибора и все.
Вот тут все характеристики http://www.elgama.com.ua/documents/doc/G3B_RU_2_4_smart.pdf (http://www.elgama.com.ua/documents/doc/G3B_RU_2_4_smart.pdf)