мощность объекта 100 кВт, напр 0,4 кВ. питается от ЗТП 400 кВА. граница в РУНН. По ТУ требуется нагрузки объекта завести под комплект АЧР, установленный на ПС 110/6 кВ. И как это зделать, чтоб понятно было? ???
-
Якщо ТП заживлена безпосередньо від ПС 110/6 кВ тоді АЧР необхідно виконати на цій ПС в лінійній комірці 6 кВ живлення вашої ТП .
-
Яущо відключати по 0,4 кВ в автоматичному вимикачі ставиш незалежний розчеплювач, сигнал з комплекту АЧР
-
мощность объекта 100 кВт, напр 0,4 кВ. питается от ЗТП 400 кВА. граница в РУНН. По ТУ требуется нагрузки объекта завести под комплект АЧР, установленный на ПС 110/6 кВ. И как это зделать, чтоб понятно было? ???
Какие могут быть устройства АЧР по 0,4кВ? Вы наверное неправельно поняли требования ТУ. При ввдении графиков АЧР (при падении частоты напряжения меньше 49Гц) гасятся целые районы. Уточните требования ТУ. А если интересно как это делается есть "Правила застосування системної протиаварійної автоматики запобігання та ліквідації небезпечного зниження частоти в енергосистемах".
Если это требование всетаки есть в ТУ то оно необосновано обратитесь в Госэнергонадзор и антимонопольный комитет.